Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K

  1. #1

    По умолчанию Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K

    Есть небольшая задачка. Нужно как-то компенсировать ток утечки индуктивного датчика.
    Есть датчик KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K и реле миниатюрное Relpol RM84. Индуктивный датчик включен как показано на схеме, в роли нагрузки - катушка реле.
    Тока утечки индуктивного датчика хватает для того что-бы включилось реле.
    Вопрос, как это устранить малой кровью?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Второе реле в параллель.
    З.Ы. Наша ситуация выглядела так : датчик (ёмкостной, видимо) поначалу нормально работал на контроле уровня воды, потом пошли глюки именно такие же (не отключалось реле), поставили в параллель какое-то реле на 220 - уменьшили падение напряжения на обмотках. Потом датчик сдох окончательно.
    З.Ы. почему именно реле ? не нашли подходящего резистора.
    Последний раз редактировалось Константин_12; 05.07.2021 в 04:54.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    RC-цепь параллельно реле

  4. #4

    По умолчанию

    Тока утечки индуктивного датчика хватает для того что-бы включилось реле.
    Может, всё-таки для удержания во включенном состоянии? т.к. если дело обстоит как вы пишете, то датчик только на выброс.
    Цитата Сообщение от ~karlson~ Посмотреть сообщение
    Вопрос, как это устранить малой кровью?
    Догрузить выход датчика резистором/лампой накаливания так, чтобы напряжение при состоянии "отключено" на обмотке реле было меньше напряжения удержания реле.

    А лучше выкинуть это и поставить нормальный трёхпроводной датчик на 24V DC.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 05.07.2021 в 14:24.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А лучше выкинуть это двухпроводное г-но и поставить нормальный трёхпроводной датчик на 24V DC.
    Не всегда есть свободные жилы.
    Не всегда есть 24V DC.
    И т.д.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    Не всегда есть свободные жилы.
    Не всегда есть 24V DC.
    И т.д.
    А зачем в данном случае нужны свободные жилы ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А зачем в данном случае нужны свободные жилы ?
    Датчик двухпроводной.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    Не всегда есть свободные жилы.
    Не всегда есть 24V DC.
    И т.д.
    Когда достанут "пляски с бубном" - и свободные жилы найдёте, и 24 VDC организуете...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Согласен с Алексеем Геннадьевичем! Что это ё-моё за конструкторы, не могут датчик с реле поставить, чтобы работало, пусть пробуют свои силы в другой сфере! Сиё ни в какие ворота не лезет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Вы, конечно, правы обое-двое
    Но кинуть кабель и найти параллельное реле (нагрузку) - разные по объёму задачи.
    К конструкторам, ес-но, тоже есть вопрос. Точнее, к изготовителям датчиков, которые работают "из коробки", но вот потом могут начать "моросить".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. компенсация реактивной мощности
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 05:06
  2. Компенсация реактивной мощности.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 18:13
  3. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 12:16
  4. ТТР в УКРМ (компенсация реактивки)
    от сергей валерьевич в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:20
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •