    Добрый день!
    Есть задача. Асинхронный двигатель через приводной ремень вращает мешалку, с передаточным числом около 2. Есть необходимость регулировать и измерять реальную частоту вращения мешалки с помощью ёмкостного датчика NPN. На мешалке для этого приклеен небольшой магнит.
    Возможно ли настроить ПЧ AFD-L так, чтобы брать значение частоты вращения с этого датчика и выводить на индикатор ПЧ? Или, что даже лучше, выставлять требуемое значение частоты вращения и поддерживать его?

    Спасибо всем, если кто может помочь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Данные ПЧ весьма скромные по функционалу. Функции поддержания скорости по внешнему дискретному датчику точно нет. Но все зависит от требуемой точности поддержания оборотов. ПЧ в векторном режиме довольно сносно держит обороты при равномерной (безударной) нагрузке.
    Простое решение - поставить самый примитивный счетчик импульсов в режиме тахометра, и просто контролировать фактические обороты мешалки, при необходимости корректировать на ПЧ вручную.
    Более точные методы потребуют более других решений.
    Ибо:
    1. Нужно замерить скорость.
    2. Сравнить её с заданной.
    3. Через алгоритм ПИД-регулирования выдать задание скорости для ПЧ учитывая задание и фактическую ошибку.
    То есть уже потребуется внешнее, и скорее всего программируемое устройство (например ПР200 с аналоговыми выходами)
    --
    Есть еще вариант стабилизации оборотов двигателя - оснастить его энкодером, и поменять ПЧ на тот, который умеет работать с таким датчиком обратной связи. Это позволит контролировать обороты двигателя с точностью до плюс-минус два-три об\мин, но увеличит стоимость проекта в разы. И не гарантирует стабильности скорости собственно самой мешалки при проскальзывании ремней на шкивах.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 30.06.2021 в 13:19.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 04:30
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:28
  3. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 03:49
  5. Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 14:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •