    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Интересно, как решилась у вас проблема изящным способом?
    zabbix вдруг обратил внимание и реализовал поддержку mqtt
    у меня схема: датчик - ПЛК с mqtt - zabbix
    если в настройках mqtt все норм, нет недоступных датчиков и косяков с таймаутами,
    то получение показаний от датчиков в mqtt топик происходит быстро, даже при большом их количестве, но считывание mqtt топиков по отдельности, это неправильное решение (аналогично считыванию modbus по одному параметру), это сразу тормоза (ПЛК слабенькие и датчиков много)
    решения то были, я даже начал пытаться их реализовать, но тут вдруг вписался zabbix
    и если раньше я опрашивал герконы раз в 20 сек, боясь выставить меньший период
    и сработка на меньшее время не отображалась в системе
    то сейчас все показания приходят практически сразу и загрузка ПЛК снизилась

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    .............
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.08.2021 в 12:51.

  3. #83
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    то сейчас все показания приходят практически сразу
    от начала(77 пост) и до конца больше похоже на пересказ статьи https://habr.com/ru/post/525852/
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А чо, она была ? ))
    она и есть, слабоваты их контроллеры, для дома может и пойдет (обещают правда новую версию с мощным процессором)
    вот график загруза CPU за день
    22222.png
    зеленый и красный - хорошо нагруженные контроллеры
    синий - еще практически пустой, там только несколько датчиков

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    от начала(77 пост) и до конца больше похоже на пересказ статьи https://habr.com/ru/post/525852/
    я тоже понял, что щас спалюсь
    но я не он, у парня с хабра квалификация покруче, он эту проблему сходу решил
    а я пока барахтался, пришла помощь "свыше"
    но общая схемка у нас одна, это правда - при выборе решения пошли одним путем

  6. #86

    По умолчанию

    интересно, а есть практика применения решений на Овен с mqtt?

  7. #87
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shkiper Посмотреть сообщение
    интересно, а есть практика применения решений на Овен с mqtt?
    ну Вы же всё равно другие контроллеры имеете, Вам это сейчас зачем. Первый раз я библиотеку писал в 2016 году для плк100, а сейчас уже и модули ввода/вывода у ОВЕН с поддержкой этого протокола есть
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну Вы же всё равно другие контроллеры имеете, Вам это сейчас зачем.
    сейчас буду Овен ставить, пока в небольшом объеме
    есть моменты которые у Овена лучше
    в моем варианте надо "прорисовывать" буквально все, как-то подустал
    хочу "готовое решение" попробовать, а тут опять про тормоза
    Последний раз редактировалось shkiper; 26.07.2021 в 09:24.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    давайте определимся с конкретикой
    что такое "тормозить" и в каких единицах это выражено
    что такое "не тормозить" и на каком значении для вас критично, а на каком значении параметра некритично
    сотни три - с одного слейва, с десяти, с тридцати? надеюсь понимаете, что есть разница?
    далее
    сотни три - какой формат данных?
    далее
    какие скорости на шине
    какие расстояния и структура сети? а то сейчас что у вас длина трассы два километра или сеть собрана кривее некуда
    и что за адская нищета настигла вашего заказчика, что всё это надо запихинуть в один контроллер?
    потому как запихнуть-то не такая проблема, а вот потом обработать а потом и выдать оператору - это следующий танец марлезонского балета

    поэтому лучше думать как-то в комплексе, где вполне может выясниться, что 300 сигналов это только начало и нужна полноценная скада и разбивать на несколько контроллеров и строить более менее полноценную асу тп
    тормозить - это значит ответ от датчика приходит с задержкой, например - концевик срабатывает раз в 4 сек, на графике должна быть прямая линия, а система так тормозит, что на графике "пила"
    не тромозить - это когда данные с герконов и концевиков приходят сразу
    "сотни три" - это количество считываемых параметров по Modbus, в итоге они все падают в zabbix
    300 это к примеру, сейчас на самом деле больше (счетчики электроэнергии дают основную массу топиков), я не знал что это много, думал так примерно у многих
    контроллер не один, их три
    скорость по шине 9600
    растояний больших нет - 20-25 м максимум
    на больших расстояниях использую шлюзы modbus-ethernet
    Последний раз редактировалось shkiper; 26.07.2021 в 09:26.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение

    Картиночка - просто картиночка для неизвестно кого. Кто и чем нагружен ?
    на ПЛК линукс, к нему подключен zabbix агент, графики на картинке это параметр CPU Utilization на ПЛК
    для примера показал с трех контроллеров, ну и IO wait time тоже пприличный

Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ110-хх
    от Antonio-oz в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 14:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 02:44
  4. Опрос несколько модулей МВ110 через лектус
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 02:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 05:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •