Тема: УПП-2 Самопроизвольное включение

  1. #1

    По умолчанию УПП-2 Самопроизвольное включение

    Имеется двигатель 37,0кВт, УПП-2 37,0кВт. УПП установлен в шкафу управления, на дверке шкафа кнопки управления. Схема подключения трехпроводная, 220В. Работает без замечаний. Для дистанционного управления установлен пульт на расстоянии 20м. При подключении дистанционного пульта происходит самопроизвольное включение УПП и, соответственно двигателя. В чем проблема? Может ли это неисправность УПП?

  2. #2

    По умолчанию

    Я не спец, мне интересно что скажут другие.
    Моя версия - импульсные наводки от ёмкости кабелей. Раз там 230V.
    Я смотрел лекцию Алекса Жука по этой теме и впечатлился: https://www.youtube.com/watch?v=HBxq4RTG9GE

    Можно развязать пульт через реле и какие-то нагрузочные цепочки на 230V, чтобы токи наводок ими гасились.

  3. #3

    По умолчанию

    Небольшое уточнение. При подаче на кнопки нуля (как по схеме Краткого руководства рис.3 схема б) запуск происходит сразу (без нажатия пусковой кнопки). При подаче на кнопки фазы (поменял местами фазу и ноль) самопроизвольное включение происходит через некоторое произвольное время через 1ч. и более).

  4. #4

    По умолчанию

    После самопроизвольного включения, при нажатии на кнопку стоп отключения не происходит.

  5. #5

    По умолчанию

    Рядом с управляющим проводом никаких силовых линий нет.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Wihtor
    Поставьте промежуточное электромагнитное реле. Реле рядом с УПП, включение реле с пульта оператора.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо. Вопрос решен.

  8. #8

    По умолчанию

    Wihtor А как и при помощи чего?
    Нам же интересно всем!

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Или кнопки местами попутали или контакты кнопки, обычно на кнопке присутствуют контакты и на замыкание и на размыкание, какой необходим, такой и используется, короче, курам на смех!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  2. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  3. мв самопроизвольное изменение адреса
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 11:04
  4. Самопроизвольное включение выхода ПЛК
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:54
  5. самопроизвольное выключение реле
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 06:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •