Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК 100 - передача тэгов по RS485 через ОРС ОВЕН.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100 - передача тэгов по RS485 через ОРС ОВЕН.

    Здравствуйте коллеги. Имеется ПЛК 100, с него нужно передавать некоторые данные по RS 485 на ОРС сервер ОВЕН.
    Скачал ОРС сервер, там имеются устройства из библиотеки, но ПЛК там нет.
    Может я что-то не то делаю, не подскажите случайно? Прошу прощения если мой вопрос глупый =)

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mrozhkov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги. Имеется ПЛК 100, с него нужно передавать некоторые данные по RS 485 на ОРС сервер ОВЕН.
    Скачал ОРС сервер, там имеются устройства из библиотеки, но ПЛК там нет.
    Может я что-то не то делаю, не подскажите случайно? Прошу прощения если мой вопрос глупый =)
    Добрый день.
    В ПЛК карту регистров формирует пользователь, поэтому готовый шаблон для OPC создать невозможно.

    Можно сделать так:
    В Codesys: Проект - Экспорт - получаем файл формата .exp
    В OPC: ПКМ на узел - Добавить - Устройства из файла - выбрать .exp файл - будет создан новый узел (прежний, на который нажимали ПКМ, надо удалить) с протоколом Modbus ASCII (при необходимости можно заменить на Modbus RTU)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В ПЛК карту регистров формирует пользователь, поэтому готовый шаблон для OPC создать невозможно.

    Можно сделать так:
    В Codesys: Проект - Экспорт - получаем файл формата .exp
    В OPC: ПКМ на узел - Добавить - Устройства из файла - выбрать .exp файл - будет создан новый узел (прежний, на который нажимали ПКМ, надо удалить) с протоколом Modbus ASCII (при необходимости можно заменить на Modbus RTU)
    Сделал всё как посоветовали, но возникает проблема: "ошибка в момент добавления устройства из файла =("
    ошибка.jpg

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите ваш проект (.pro) Codesys.
    Проект так сказать тренировочный, может что в самом начале сделал не так?
    Из стандартных настроек поменял то что во вложении.
    1.jpg

    2.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 11.pro (30.7 Кб, Просмотров: 3)

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mrozhkov Посмотреть сообщение
    Проект так сказать тренировочный, может что в самом начале сделал не так?
    Из стандартных настроек поменял то что во вложении.
    1.jpg

    2.jpg
    У вас в проекте не добавлен компонент Modbus (Slave).
    Вот здесь есть пример его добавления и настройки:
    https://youtu.be/WhldODV1Cco

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас в проекте не добавлен компонент Modbus (Slave).
    Вот здесь есть пример его добавления и настройки:
    https://youtu.be/WhldODV1Cco
    Спасибо Евгений огромное, всё сделал как в инструкции, и дело пошло. Но теперь другая проблема, в ОРС пишет что ошибка открытия порта =(
    Мой PLC - 100 подключен к ПК через USB интерфейс, COM 10. Такой же порт ставлю и на ОРС сервере, но что то не получается увы.

  8. #8

    По умолчанию

    Вот высылаю скрины с настройками
    настройки1.jpg
    настройки2.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    А вот журнал с ошибками ошибка открытия порта.jpg

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  2. Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 11:50
  3. передача сигналов через gprs
    от iavlasenko в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 19:30
  4. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
  5. Передача массива байт по Rs485
    от IgorG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •