    Доброго времени суток! Возможно вопросы покажутся примитивными ) прошу сильно не ругаться) Помогите новичку настроить регулирование приточной двери уличного воздуха. Необходимо реализовать регулирование температуры путем открытия / закрытия приточной двери. Вентилятор давит воздух с улицы в канал овощехранилища. В канале стоит датчик температуры и дает показание смешанного воздуха помещения и улицы.
    На двери линейный актуатор с 2х позиционным регулированием, в конечных положениях концевики. Судя по логике обычного 2х позиционного регулятора дверь будет постоянно двигаться вперед/обратно при изменении температуры, в режиме отладки при достижении температуры уставки на каком либо выходе все равно единица.
    Есть ли готовые решения по данному регулированию? на данном этапе написания программы можно и актуаторы заложить другие при необходимости... может быть актуаторы с обратной связью упростят управление ?

  2. #2

    По умолчанию

    Странная вообще система. нелинейность в цепи исполнительного механизма. причем огромная. математическую модель данной двери написать можно. учитывая условный проход и положение. если есть концевики, у привода, можно применить алгоритм с самонастройкой. ну фактически это задвижка. обычная. вы хотите что использовать для управления? а теперь дальше проблемы - система оооооочень инерционна . крайне нестабильна, потому что регулирует температуру неизвестной температурой. ( мы же не знаем, сколько сейчас на улице). я вообще предлагаю выкинуть это все и поставить приточные вентиляторы с частотниками, которыми мы и будем управлять. какая точность нужна регулирования? может так случится, что можно мат модель системы описать и она будет работать без обратной связи точно и быстро. (хотя нужно ли это... никогда не занимался овощами). есть какая-то картинка вашего хозяйства. ну например план какой нибудь на куске картона))))

  3. #3

    По умолчанию

    Евгений , частотники нельзя т.к. должно быть опредеденное давление воздуха в канал. Температура уличного воздуха всегда известна, тоже есть датчик. Регулировать планировал 2х позиционным регулятором с гистерещисом если об этом спрашивали. Систему строю на пр 102. Можно приобрести актуаторы с обратной связью, с потенциометром, но не хотелось бы переплачивать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy-orel Посмотреть сообщение
    Странная вообще система. нелинейность в цепи исполнительного механизма. причем огромная. математическую модель данной двери написать можно. учитывая условный проход и положение. если есть концевики, у привода, можно применить алгоритм с самонастройкой. ну фактически это задвижка. обычная. вы хотите что использовать для управления? а теперь дальше проблемы - система оооооочень инерционна . крайне нестабильна, потому что регулирует температуру неизвестной температурой. ( мы же не знаем, сколько сейчас на улице). я вообще предлагаю выкинуть это все и поставить приточные вентиляторы с частотниками, которыми мы и будем управлять. какая точность нужна регулирования? может так случится, что можно мат модель системы описать и она будет работать без обратной связи точно и быстро. (хотя нужно ли это... никогда не занимался овощами). есть какая-то картинка вашего хозяйства. ну например план какой нибудь на куске картона))))
    Евгений , частотники нельзя т.к. должно быть опредеденное давление воздуха в канал. Температура уличного воздуха всегда известна, тоже есть датчик. Регулировать планировал 2х позиционным регулятором с гистерещисом если об этом спрашивали. Систему строю на пр 102. Можно приобрести актуаторы с обратной связью, с потенциометром, но не хотелось бы переплачивать. Прилагаю кусок картона)
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    Alex_Under_ B если заслонка часто имеет положение закрыто или открыто, то есть используются концевики часто. То зная время движения заслонки из закрытого положения в открытое можно делать регулировку на основе времени. То есть как бы знаем положение заслонки зная на какое время произвели открытие и закрытие, учитывая инерционность движения привода при отключении питания.

Похожие темы

  1. Помогите новичку
    от rafikoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 13:17
  2. помогите новичку
    от Anton58 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 01:28
  3. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:55
  4. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  5. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •