Добрый день.

Проблема с модулем МВ110-224.16Д.
Горит индикатор "Авария", так-же одновременно горят индикации всех 16 входов (фактически сигнала от них нет), индикаторы "Питание" и "RS-485" тоже горят.

Конфигуратором Mx110 подключиться к прибору не выходит, с перемычкой JP2 так-же. Конфигуратор сообщает "Не удалость установить связь с прибором!".

Прошить модуль не выходит (руководствовался https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9337), программа для прошивки сообщает "Не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН!", после нажатия на кнопку "Далее >" пишет "Не установлена связь между прибором и компьютером!".

Привезти модуль на диагностику не сможем, находимся в Забайкальском крае.

Прошу помощи.