Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.

  1. #1

    По умолчанию Управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.
    Задача такая выставить скорость электродвигателя с помощью пр200 и чтобы выставляемая уставка отображалась на экране в процентах.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Для управления выходом в программе, Вам необходимо задавать значения от 0 до 1.
    Как Вы это сделаете зависит от фантазии программиста.
    Например, если Вы на выход в программе подадите значение = 0,5 то физически на выходе будет 12мА. То есть половина диапазона сигнала.
    Если параллельно Вы это значение умножите на 100 и выведите на экран, то это и будет 50% максимальной скорости.

    Задавать можете тоже с экрана. Но тогда лучше брать переменную входную и делить её на 100 и подавать на выход. То есть получится то же самое 0,5
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Что то мне подсказывает, что товарищу надо готовое решение.

  4. #4

    По умолчанию

    готовое решение это конечно идеальный вариант, но хотелось бы попробовать сделать самому.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Для управления выходом в программе, Вам необходимо задавать значения от 0 до 1.
    Как Вы это сделаете зависит от фантазии программиста.
    Например, если Вы на выход в программе подадите значение = 0,5 то физически на выходе будет 12мА. То есть половина диапазона сигнала.
    Если параллельно Вы это значение умножите на 100 и выведите на экран, то это и будет 50% максимальной скорости.

    Задавать можете тоже с экрана. Но тогда лучше брать переменную входную и делить её на 100 и подавать на выход. То есть получится то же самое 0,5
    С уважением.
    Это мне понято. Дальше я не знаю что делать двигатель.png как связать с аналоговым выходом.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей новичок Посмотреть сообщение
    Это мне понято. Дальше я не знаю что делать двигатель.png как связать с аналоговым выходом.
    Так, не?2021-06-26_09-40-42.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Я просто думал, что по такой простой схеме, не будет уверенно работать. Спасибо за помощь!

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей новичок Посмотреть сообщение
    Я просто думал, что по такой простой схеме, не будет уверенно работать. Спасибо за помощь!
    Так, как на картинке работать не будет, на аналоговом выходе будет либо 4 мА, либо 20 мА, третьего не дано, короче, надо переменную с плавающей запятой делить и соответствующую функцию!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Да я уже понял, все собрал и не работает. Попробую поменять, о результате напишу.

  10. #10

    По умолчанию

    Да поменял на переменную с плавающей запятой и все заработало. Большое спасибо.

Похожие темы

  1. ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума
    от jurich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2020, 18:34
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •