Тема: МВ110-224.2А и ModbusRTU

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.2А и ModbusRTU

    Здравствуйте коллеги.
    Имеется проблема. До сих пор справлялся своими силами, но сейчас нужна помощь.
    Имею в наличии несколько модулей: МК110-224.8ДН.4Р, МВ110-224.2А, МУ110-224.8И, МВ110-224.1ТД
    Сеть Modbus-RTU. Скорость обмена выставляю 115200.
    Мастером выступает СПК107 [М01].
    Всё собрано на столе, мощных нагрузок поблизости нет.
    В процессе написания и отладки проекта для СПК замечаю периодические проблемы с МВ110-2А. С переменной периодичностью, порядка нескольких минут от 1 до 10, у модуля "тайм аут".
    Остальные модули опрашиваются без ошибок.
    Пытаюсь докопаться до сути проблемы.
    Собираю другой стенд: Комп (Modbus Poll) <-> АС4 <-> МВ110-2А
    Настройки на ПК: частота опроса 100мс, пауза между запросами 20мс.
    Настройки МВ110-2А: Задержка ответа 2мс.
    Читаю 3-й функцией только первый вход (4-5 регистры).
    После ряда экспериментов выясняю следующее:
    При использовании Modbus-RTU и скоростях выше 14400 гарантированно вылетают ошибки. Когда через минуту, когда через 5.
    14400 и 9600 (ниже не проверял) - ошибок не было в течении нескольких часов.
    Экспериментирую дальше.
    Меняю протокол на Modbus-ASCII. И на 115200 обмен без ошибок!
    Возвращаю Modbus-RTU - и на 115200 опять периодические ошибки.
    Прошивка 1.06.
    Что за проблема то такая?
    Повторюсь, гоняю это всё практически в офисном помещении, на наводки не грешу.Да и прочие то модули без вопросов опрашиваются, проблема только с МВ110-2А. Да и только на Modbus-RTU? ASCII работает без проблем.
    В общем нужен совет, помощь.
    Погоняйте у себя кто может.
    Последний раз редактировалось Грек; 24.06.2021 в 08:41.

  2. #2

    По умолчанию

    Столкнулся со схожей прооблемой. С панели СПК107 опрашиваю модули МВ110-16Д, МУ110-224.16К и МВ110-224.2А по Modbus-RTU на скорости 19200. МВ110-224.2А с разной периодичностью (от 10 сек. до нескольких минут) превышает таймаут (1 сек.). Играя настройками выяснил, что проблема проявляется реже если отключить проверку четности (модуль отваливается раз в час). Кажется в этом модуле есть баг.
    Последний раз редактировалось gis; 28.11.2022 в 15:10.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Налетел на аналогичную проблему именно с модулем МВ110-224.2А в связке с СПК310. Модуль достаточно "свежий" 02.2023 года. ПО ModBus RTU ошибки летели ежеминутно. Скорость стоит 115200. Переключил СПК310 на ASCII и все стало прекрасно!
    "Грек" - Спасибо за подсказку. Удачи Специалистам!

  4. #4

    По умолчанию

    Столкнулись с такими же проблемами на модулях МВ110-224-2А и 8А. На ModBus RTU постоянный таймаут. Причём вылеты не на всех модулях. Можно конечно перейти на ASCII, но это не решит проблему со старыми проектами.
    Представители ОВЕН ждем ВАШИ комментарии.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вы можете написать нам на официальную почту поддержки support@owen.ru и приложить в идеале видео с конфигурацией и непосредственно проблемой. Мы займемся тестированием и решением проблемы.

Похожие темы

  1. сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:57
  2. ПЛК110 + ПМ 01 и ModBusRTU
    от ZilkinHvost в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:46
  3. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 12:09
  4. МУ110-16Р и команда 16 ModbusRTU
    от GilmiyarovKR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 18:11
  5. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •