Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 89

Тема: ПР102 для управления светом. Что учесть?

  1. #21
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Выходы реле одинаковые у всех версий, тип питания влияет на входы =24 или ~220.
    Можно же и такие заказать:

    Модификации ПР102.PNG

    https://owen.ru/product/pr102/modifications
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно, но я же про выходные реле писал, а не транзисторы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно, но я же про выходные реле писал, а не транзисторы.
    Хорошо, будем считать, что про вторую часть предложения Вы не писали?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24

    По умолчанию

    creamlemon Моё ИМХО - лучше на +24V DC. Тогда на кнопки можно заложить тонкий кабель управления (я беру МКШ **х0,5), на нём не будет наводок.
    Почитай мой пост про кнопки - там много всего расписано.

    А так-то внутри релейных выходов ПРок стоят просто мелкие реле (вот тута в посте фотки есть: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...#comment-41624). Обычные. Поэтому реле от TE можно взять на 24V, а ПРку питать от 230V, но я ща везде перешёл на 24V. 230V юзал поначалу в Siemens Logo. Потому что дурак был.

  5. #25

    По умолчанию

    Если все равно ставить промежуточные реле, то берите модификацию с транзисторным выходами. Для питания возьмите бп30а-24 он по ширине очень компактный, всё равно вы с промежуточными реле не разместитесь в обычном модульном шкафу. Колодки не влезут и заглушку на пластрон не закрыть. Релюшкам правда надо будет обязательно защитный диод на обмотку поставить отАВВ подходит к кипприборовским колодкам. Только они заказные по 10 диодных модулей пачка идёт. Можете сэкономить и сами под входные клеммы диодов напихать 1а 1000в. Самое то.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    всё равно вы с промежуточными реле не разместитесь в обычном модульном шкафу. Колодки не влезут и заглушку на пластрон не закрыть.
    *голосом быкова из Интернов* Чой-та?!!
    Так ты ж мне сам слал нужные колодки. Нужны те, которые у ABB значатся как CR-PSS. Они низкие, и реле с индикаторными модулями прям под пластрон встают.
    И там же есть индикаторные модули от KipPribor.
    Вот, нужна эта свинотина (PYF-022BE/2): http://www.kippribor.ru/_data/object...be_2_mini2.gif
    И эта хреновина: LM-СF 24 V AC/DC

    Будет так: https://cs-cs.net/wp-uploads/2018/10...elayInWork.jpg
    (чёрт чёрт!! надо пост про реле переписывать; у меня есть хорошие примеры фоток, а в посте про реле их нет)

    Мне блоки питания от Mean Well нравятся. И прежде чем брать БПшку, надо выполнить расчёты по мощностям. Хоть примерные. Я в ТЗ делаю такие расчёты (выдержка из ТЗхи):
    3. Основное питание всей системы - +24V DC. Обычно я считаю мощность нагрузок и распределяю её на два блока питания: один - для питания только ПЛК и модулей IO внутри щита, а другой - для питания исполнительных реле и других нагрузок (внешнее питание ModBus).
    Подсчитаем примерные мощности потребителей с запасом:
    * ПЛК110-24.60.Р-М = 32 Вт
    * Модуль ввода МВ110-224.32ДН = 25 Вт х 1 шт = 25 Вт
    * Модуль вывода МУ110-224.32Р = 20 Вт х 1 шт = 20 Вт
    * Модуль вывода МУ110-224.16Р = 12 Вт х 1 шт = 12 Вт
    * Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А = 6 Вт х 1 шт = 6 Вт
    * Модуль аналогового вывода МУ110-224.6У = 6 Вт х 1 шт = 6 Вт
    * Модуль ввода МЭ110-224.1М = 6 Вт х 3 шт = 18 Вт
    * GSM-модем ОВЕН ПМ01-24.АВ = 15 Вт
    * Панель оператора СП310 = 10 Вт
    ВСЕГО ПО ПЛК = 143 Вт.
    * Исполнительное реле CR-P = 0,6 Вт х ~30 шт = ~20 Вт
    * Исполнительное реле TE RTSxx3T = 0,5 Вт х ~30 шт = ~18 Вт
    ВСЕГО ПО РЕЛЕ = 38 Вт.
    Внешние потребители (по магистрали ModBus): 20-30 Вт максимум.
    Распределение нагрузок по БП в данном щите будет сделано исходя из блоков питания Mean Well серии HDR в 150 Вт максимальной мощности (в этой мощности они имеют компактные размеры на DIN-рейку):
    * БП1 на 150 Вт = ПЛК (32 Вт) + Модули IO (87 Вт) + GSM-Модем (15 Вт) = 133 Вт;
    * БП2 на 100 Вт = Панель оператора СП310 (10 Вт) + Все реле (38 Вт) + Modbus (30) = 78 Вт.
    Питание с этих блоков выдаётся на кросс-блоки, составленные из клемм на DIN-рейку. Так как эти клеммы имеют три контакта то, оба блока питания удобно завести на этот кросс-блок, объединив их контакты GND (что и будет сделано). Плюсы питания с блоков будут обозначены как +24V (БП1 - питание ПЛК) и +24R (БП2 - Реле и Modbus). Мощность второго блока питания выбрана с запасом на случай подключения других нагрузок внутри щита.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хорошо, будем считать, что про вторую часть предложения Вы не писали?!
    Еще раз, выходы реле, как тип выхода, релейный выход, а не прибора в общем, про это я писал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    *голосом быкова из Интернов* Чой-та?!!
    Так ты ж мне сам слал нужные колодки. Нужны те, которые у ABB значатся как CR-PSS. Они низкие, и реле с индикаторными модулями прям под пластрон встают.
    о! это хорошо, но все равно разводить автоматику в модульных щитах щитаю крайним извращением. поскольку не использую низкие колодки, то я и не пробовал. приму к сведенью что влезает такой вариант.!
    Последний раз редактировалось bayk; 01.07.2021 в 09:39.

  9. #29

    По умолчанию

    bayk НУ ты даёшь! Тебе надо срочно идти на мой блог =)
    Я же вовсю топлю за именно модульные щиты для токов до 63А. Ты посмотри, какую красоту я делаю-то!
    Вот моя самая гордость - щит с СПК на двери, пластронами внутри (всё закрыто, а не голая промка) и ещё и с перфокробом:
    https://cs-cs.net/sh-spk110-koteln-p...-pt1-spk-mount
    https://cs-cs.net/sh-spk110-koteln-p...o-pt2-assembly

    Вот ещё красивый монтаж: https://cs-cs.net/sh-knx-light-scenarios-owen-mone

    Вот во вложении то, что не пошло ещё в посты пока:
    HimkiK.jpg Lbch-1.jpg Lbch-2.jpg MailRu.jpg Shlph-1.jpg Shlph-2.jpg

    Разница только в глубине: если мы берём колодки CR-PLS (высокие) и модули Mx110 - то нужно брать DIN-рейки, которые регулируются по глубине.
    Если берём ПРки и их модули расширения, и колодки CR-PSS - то всё влазит под обычные пластроны.

  10. #30

    По умолчанию

    Да ты вообще видел цену твоих "модульных" щитов??? Я говорю не про ваши московские заоблачные, а про обычные, дешманские до 56 модулей.

Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:20
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 14:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •