Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК110 [М02] и Owen Master

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 [М02] и Owen Master

    Здравствуйте! Ранее был создан проект на базе старого ПЛК110-60М, купили новый ПЛК110 [М02].
    При экспорте старого проекта на новый ПЛК возникла проблема с переносом Конфигурации ПЛК.
    На сайте писали, что надо заново прописывать новую конфигурацию. Установил новый таргет файл,
    создал новый проект. Добавил элемент Owen Master, в него добавил элемент Unsigned variable (Listen).
    А в Unsigned variable (Listen) не могу добавить подэлемент, не активна строка подэлементов. Скрин во
    вложении. Что я делаю не так или корявый таргет файл для данного ПЛК?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    А шо было в старом? =))
    Так он и не должен добавляться. Переменная - это ж конечная точка дерева устройств.
    А если надо несколько переменных добавлять - то:
    а) Или ткнуть правой на узле "Owen (Master)"
    б) Или ткнуть там, где ты ткнул и выбрать "Вставить элемент"

  3. #3

    По умолчанию

    В старом проекте я в модуль Unsigned variable (Listen) добавлял два подмодуля по 8 bit для опроса одного МВ110-16ДН

  4. #4

    По умолчанию

    скрин2.jpg

    это скрин со старого проекта

  5. #5

    По умолчанию

    Угу, вижу. Не, настолько я ОВЕН хорошо не знаю. Может кто ещё подскажет чего.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте Евгений! А можно по подробнее. Т.е., я в каждом Unsigned variable (Listen) каждого модуля входных сигналов создаю одну переменную
    и опрашиваю входа по регистрам, как в Modbus?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grv008 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений! А можно по подробнее. Т.е., я в каждом Unsigned variable (Listen) каждого модуля входных сигналов создаю одну переменную
    и опрашиваю входа по регистрам, как в Modbus?
    Да, вы в каждом Unsigned variable (Listen) объявлете переменную типа DWORD - и в программе обращаетесь к ее битам.

  9. #9

    По умолчанию

    я из-за этого и не применял Modbus с МВ110-16ДН. С протоколом Овен мне показалось сделать проще. Хотя этот протокол и не очень хорош.

  10. #10

    По умолчанию

    нет никаких регистров в ОВЕН.
    Есть переменные, каждая отдельно. Пол переменной прочитать/записать нельзя.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  5. Модуль «Owen (Master)»
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •