Тема: ПБР-10А, подключение к силовым цепям

  1. #1

    По умолчанию ПБР-10А, подключение к силовым цепям

    Здравствуйте.
    Имеем технологическое питание:
    1) 3 фазы. 220VAC между фазами. Фаза и ноль - 127VAC.
    2) 3 фазы. 380VAC между фазами. Фаза и ноль - 220VAC.
    Какое номинальное значение настройки сети для 3-фазного двигателя выбрать в каждом случаи?

    И что означает:
    3х230В (3-фазный двигатель) - 230В между фазами? или 230В между фаза-ноль?
    3х400В (3-фазный двигатель) - 400В между фазами? или 400В между фаза-ноль?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Звезда/треугольник слышали подобное ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fly680 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Имеем технологическое питание:
    1) 3 фазы. 220VAC между фазами. Фаза и ноль - 127VAC.
    2) 3 фазы. 380VAC между фазами. Фаза и ноль - 220VAC.
    Какое номинальное значение настройки сети для 3-фазного двигателя выбрать в каждом случаи?

    И что означает:
    3х230В (3-фазный двигатель) - 230В между фазами? или 230В между фаза-ноль?
    3х400В (3-фазный двигатель) - 400В между фазами? или 400В между фаза-ноль?

    Спасибо.
    Вы хотя бы узнайте напряжение вашей сети, а то сразу хотите его настраивать, интересно как настраивать хотели?
    На трансформаторах обычно настраивают в пределах ±10%, ПБВ называется! Кстати, на стороне высокого напряжения сделано, догадываетесь почему?
    И схему подключения двигателя(схему соединения обмоток) изучите, в смысле, треугольник/звезда и напряжения питания, для маломощных двигателей оно обычно 220/380 В, для мощных 380/660 В, на шильдике двигателя указано.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2023 в 14:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Хороший случай предоставил чествовать чьё-то величие. Не благодарите.

    Написано более чем понятно. Имеем разное технологическое питание сети. Вопрос стоял в том, какой вариант настройки выбрать в конкретной электрической цепи. Как позже выяснилось, после первоначальных попыток настройки - какие-то параметры "ругались", пускатель не работал. Пока ждал ответа на вопрос - провели целый комплекс испытаний в разных сетях, к счастью такая возможность подвернулась. Разобрались сами.

    Для таких же как и я:
    1. В сети 3 фазы. Между фазами 220В. Относительно Ноля - 127В. Выбираем настройку - 3х230В
    2. В сети 3 фазы. Между фазами 380В. Относительно Ноля - 220В. Выбираем настройку - 3х400В

    Это применительно для 3-фазных двигателей. Треугольник обмоток - в первом варианте. Звезда - во втором.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fly680 Посмотреть сообщение

    Для таких же как и я:
    1. В сети 3 фазы. Между фазами 220В. Относительно Ноля - 127В. Выбираем настройку - 3х230В
    2. В сети 3 фазы. Между фазами 380В. Относительно Ноля - 220В. Выбираем настройку - 3х400В
    Применительно к трёхфазной сети есть стандартное общепринятое определение: линейное напряжение

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Применительно к трёхфазной сети есть стандартное общепринятое определение: линейное напряжение
    Читаем ГОСТ 29322-2014. Термины и определения.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2023-02-09_161210877.png 
Просмотров:	46 
Размер:	43.2 Кб 
ID:	65813

  7. #7

    По умолчанию

    Можно сколько угодно актуализировать МЭКовские стандарты. Есть огромное количество людей привыкших к существующим наименованиям.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Можно сколько угодно актуализировать МЭКовские стандарты. Есть огромное количество людей привыкших к существующим наименованиям.
    Чем вызвано наименование "линейное"? А бывает ли "нелинейное"?