Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: автоматическая запись параметра по графику

  1. #11

    По умолчанию

    задача - мониторинг поверхностных вод (датчике в будке или на буе). тут только регистрация требуется. удобно, что есть архив и графики, уведомления в случае превышения, например, ПДК. архива 90 дней пока хватает (т.к. буй - это пока только про лето).
    некоторые датчики требуют переключения из одного режима измерения в другой, поэтому хотелось бы иметь возможность автозаписи.

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с таким вопросом: есть пресс вулканизации, мне необходимо отправлять в Овен Клауд измеренное время вулканизации и температуру. Подсчет времени планирую макросом Time U/D. Как мне организовать передачу измеренного времени и температуру по окончании цикла вулканизации, и сохранять эти пакеты в таблице? На данный момент переменная с подсчетом меняется постоянно и постоянно отправляется что не дает объективной картины. То есть чтобы отправка параметра производилась по команде. Есть такая возможность?

  3. #13
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с таким вопросом: есть пресс вулканизации, мне необходимо отправлять в Овен Клауд измеренное время вулканизации и температуру. Подсчет времени планирую макросом Time U/D. Как мне организовать передачу измеренного времени и температуру по окончании цикла вулканизации, и сохранять эти пакеты в таблице? На данный момент переменная с подсчетом меняется постоянно и постоянно отправляется что не дает объективной картины. То есть чтобы отправка параметра производилась по команде. Есть такая возможность?
    Добрый день.

    Облако выступает в роли мастера, который циклично, с заданным периодом, ведет опрос.
    Т.е. инициировать передачу данных в облако нельзя, облако само запрашивает данные.

    Вариант с костылями:
    Если используете ПЛК2хх или СПК1хх, то в проекте есть подмодуль облака, а в нем переменная через которую можно этот подмодуль включать или отключать.
    Это, конечно костыль, т.е. передать данные самому все равно не получится, нужно будет дождаться пока облако само их запросит, а затем отключить подмодуль.
    Ну и аналогично, если используете шлюз Пх210, можно управлять его питанием.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с таким вопросом: есть пресс вулканизации, мне необходимо отправлять в Овен Клауд измеренное время вулканизации и температуру. Подсчет времени планирую макросом Time U/D. Как мне организовать передачу измеренного времени и температуру по окончании цикла вулканизации, и сохранять эти пакеты в таблице? На данный момент переменная с подсчетом меняется постоянно и постоянно отправляется что не дает объективной картины. То есть чтобы отправка параметра производилась по команде. Есть такая возможность?
    еще есть вариант выдавать в результат сетевой переменной нулевое значение, а в момент окончания процесса выдавать на несколько (но обязательно большее чем 2 времени опроса клауда) секунд результат. в итоге на графике и в таблице ненулевые данные будут присутствовать только тогда, когда это нужно. тоже костыль, но лучше чем питание ПЕ/ПМ дергать

  5. #15

    По умолчанию

    Мысль хорошая, сам примерно так думал, но вопрос каким элементом можно разрешать и запрещать запись целочисленной переменной.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Мысль хорошая, сам примерно так думал, но вопрос каким элементом можно разрешать и запрещать запись целочисленной переменной.
    для этих целей используйте элемент Sel/Fsel или мультиплексор. но это уже вопрос в ветку программирования ПРок

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Автоматическая смена операторов
    от k-sudarikov в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:23
  2. ПЛК100, ТРМ 148 и запись параметра "by Command"
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:34
  3. чтение и запись параметра sp в ТРМ101
    от garnalex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 11:56
  4. МВА8 чтение/запись параметра in-t
    от AlexanderZX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •