Тема: О проходах сквозь стены. Вопрос.

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    изначально не было понимания у производителя щитка
    Производитель Gardner Denver. Вряд ли они не понимали что делают.
    когда 35 мм2 хватает!
    Диаметр кабеля 28мм. 5х50 36мм. Установленные сальники М32 имеют внутренний диаметр 24мм.
    ---
    Не теряю надежды услышать что-нибудь по поводу поштучного ввода через металлическую панель в плане влияния короткозамкнутого витка, образованного панелью вокруг жил кабеля. Было бы из не электропроводного материала, то и не было бы вопросов.

  2. #32

    По умолчанию

    Блин... да не знаем мы про поштучный ввод. Потому что большинство не делали так никогда.
    В теории... возможно... отдельные провода сработают как трансформатор, вторичная обмотка которого будет работать как короткозамкнутый виток.
    И будет как у KREOSAN или Photonicinduction (рыть на ЮТубчике). Но это не точно ©

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Не теряю надежды услышать что-нибудь по поводу поштучного ввода через металлическую панель в плане влияния короткозамкнутого витка, образованного панелью вокруг жил кабеля. Было бы из не электропроводного материала, то и не было бы вопросов.
    Епт! Задолбал ваш шкаф! Пропилите болгаркой щель вместо ряда отверстий. И не будет ни вам, ни вашему шкафу никакого короткозамкнутого витка! Ну сколько можно толочь воду в ступе!?

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ага, меня тоже удивляет броня вокруг жил кабеля ничего не дает, а проходка заземленного шкафа вдруг что-то даст

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Производитель Gardner Denver. Вряд ли они не понимали что делают.

    Диаметр кабеля 28мм. 5х50 36мм. Установленные сальники М32 имеют внутренний диаметр 24мм.
    ---
    Не теряю надежды услышать что-нибудь по поводу поштучного ввода через металлическую панель в плане влияния короткозамкнутого витка, образованного панелью вокруг жил кабеля. Было бы из не электропроводного материала, то и не было бы вопросов.
    На фото видно, что сальники вообще не установлены, а есть только отверстия под них. Расширить отверстия под сальники PG42 можно легко. Давно надо было это сделать, а не толочь воду в ступе. Или нет слесаря с хорошими руками ?
    Последний раз редактировалось IVM; 02.07.2021 в 13:15.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Епт! Задолбал ваш шкаф! Пропилите болгаркой щель вместо ряда отверстий. И не будет ни вам, ни вашему шкафу никакого короткозамкнутого витка! Ну сколько можно толочь воду в ступе!?
    не не, все не так просто, нарушение целостности шкафа, который на гарантии))))))
    Продолжаем толочь воду в ступе)))))))

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ага, меня тоже удивляет броня вокруг жил кабеля ничего не дает, а проходка заземленного шкафа вдруг что-то даст
    Сумма токов у трёхфазного кабеля = 0. (в подавляющем большинстве случаев)
    Следовательно, магнитное поле отсутствует. И отсутствует индукционный нагрев.

    При пофазном проходе через металлоконструкции в энергетике применяют сердечники из магнитомягких материалов, надеваемые на жилу/фазу, к-е предотвращают нагрев металлоконструкций.
    Ну и токи там - сотни/тысячи ампер.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.07.2021 в 10:06.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  8. #38
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Сумма токов у трёхфазного кабеля = 0. (в подавляющем большинстве случаев)
    Следовательно, магнитное поле отсутствует. И отсутствует индукционный нагрев.

    При пофазном проходе через металлоконструкции в энергетике применяют сердечники из магнитомягких материалов, надеваемые на жилу/фазу, к-е предотвращают нагрев металлоконструкций.
    Ну и токи там - сотни/тысячи ампер.
    В данном случае это не имеет никакого значения(что сумма токов равно нулю)! Так как жилы проходят(будут проходить) не в одно отверстие, подобно трансформаторам тока, там же ток измеряется(наводится)! Все жилы пропускают в "одну дырку" в УЗО и дифавтоматах, там токи фаз и нулевого проводника(при несимметричной нагрузке) взаимно компенсируются, если нарушается компенсация УЗО или дифавтомат срабатывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2021 в 10:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич
    Ну и токи там - сотни/тысячи ампер.
    Не совсем понял где токи - собственно в жилах, или в металлоконструкции?
    В моем случае максимальный ток заявлен на уровне 120А, фильтр ЭМП в ПЧ есть.

  10. #40

    По умолчанию

    Сергей0308 - Можете читать внимательно?
    Sulfur - В жилах, естественно.

    Ферритовые кольца от индукционного нагрева помогают.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:13
  3. вопрос по трм 151
    от андрей мишин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:16
  4. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •