Есть ведь пробойники типа такого:1542d7e566292135.png
И места много не надо, лишь бы ключ проворачивался.
http://we.cs-cs.net/blog/tools/296.html
Есть ведь пробойники типа такого:1542d7e566292135.png
И места много не надо, лишь бы ключ проворачивался.
http://we.cs-cs.net/blog/tools/296.html
Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.06.2021 в 21:15.
Я и есть почти весь отдел энергетика.а к тем, кто будет принимать работу, минимум к отделу энергетика предприятия
Размер зажигалки на фото примерно 65мм. Установленные заглушки М32 на что-то там. Требуемый под кабель сальник PG42 имеет наружный максимальный размер 71мм.Есть ведь пробойники типа такого
---
Просто хотелось бы понять чем грозит поштучный ввод через металл для установки с частотником.
Ничего не понял. Причём тут наружный диаметр, если отверстие делается под диаметр резьбы сальника? Т.е. 54 мм. Да и пробойники делаются под все нужные диаметры, в том числе под сальники.
А поштучный ввод жил кабеля ни на что повлиять не может. Нет в питающем кабеле частотника больших ВЧ токов, там искажённая синусоида, с подрезанными верхушками. И даже если бы были, на что бы это могло повлиять? Кабель внутри шкафа всё равно будет разделан, и жилы разведены на вводной автомат или предохранители.
*смеётся* Вот я название темы прочитал про проходки сквозь стены. И зашёл.
Думал, что изучу чего-то новое - как кабели сквозь стены проводить, какие-нибудь нормативы, новые штуки и аналоги проходок от Hawke (мне читатель с нефтяной платформы образцы прислылал)...
Hawke-System.gif Hawke12-Allmodules.jpg
...а тут речь идёт о том, что в комплектном шкафу дырок не хватает под кабели. И аж кто-то ссылки поставил на моё же сообщество про пробивку отверстий =)
Напомню тогда про гидравлику ещё: https://cs-cs.net/press-dlya-otverstij-kvt-pgpo-60a
Если пояснить смысл на словах, не ссылаясь на нормативы (которые я не все знаю), то (для низковольтных сетей):
1. Не забываем, что в кабеле обычно есть ещё и PE и иногда экран или броня.
И одна из задач PE - это создать место, куда может пойти ток при повреждении этого кабеля (или дегредации его изоляции).
Если мы заводим кабель отдельными жилами - то прямо на месте ввода мы полуим рисковую ситуацию.
2. Проблема с "производитель уже сделал вводы", возможно, ни фига не проблема, так как мне известно, что у многих дешёвых шкафов прям с завода есть несколько дырок невпопад (у ИЭКа и подобных ему, например).
Нормальные шкафы имеют вставные фланцы, во: TwLin56-TZ101.jpg City06-BigFlanec.jpg
Через такой толстый фланец, как на фотке я заводил кабели 4х70 и 5х25.
Иногда я встречал даже уличные шкафы с PGшками, которые стоят невпопад... ща найду фотку, во: AbbDinBtn4.jpg
Это шкаф для сбора инфы о дорожных пробках для ЦОДД, и если присмотреться, то там видно что в PGшках, особенно в правой, кабели болтаются. Справа в толстой PGШке тонкий коаксиальный кабель идёт вообще. Жуть!
Поэтому нефиг искать тут заговор или проблему - надо расширить отверстие и поставить сальник нужного размера. И всё.
Причём тут наружный диаметр, если отверстие делается под диаметр резьбы сальника?.надо расширить отверстие и поставить сальник нужного размера. И всё
Внимательно смотрим на фото. Снизу от ввода находится "полочка", на которой стоит зажигалка. Сверху от ввода - кассета воздушного фильтра. Расстояние между кассетой и "полочкой" примерно 60мм. То есть сальник просто не поместится.
---
Еще раз попытаюсь сформулировать вопрос.
При таком (поштучном) вводе вокруг проводника (жилы кабеля) образуется короткозамкнутый виток. Опасно ли это, с учетом того, то установке стоит ПЧ, а следовательно есть риск возникновения ВЧ-токов в проводниках (жилах), поскольку не известно имеет ли ПЧ встроенный фильтр подавления импульсных помех.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здесь все убеждают товарища сделать по-человечьи, короче, мультик напрашивается: https://www.youtube.com/watch?v=EA9syDD4VR8
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот все говорят про одну дырку (отверстие тобишь). А вы думали, как потом жилы кабеля там гнуть и проводить.
Если бы была такая возможность, то я не задавал бы свой вопрос.А что в шкафу больше нет стенок, в которых можно просверлить отверстие нужного диаметра?