Тема: О проходах сквозь стены. Вопрос.

  1. #11

    По умолчанию

    Есть ведь пробойники типа такого:1542d7e566292135.png
    И места много не надо, лишь бы ключ проворачивался.
    http://we.cs-cs.net/blog/tools/296.html
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.06.2021 в 21:15.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    а к тем, кто будет принимать работу, минимум к отделу энергетика предприятия
    Я и есть почти весь отдел энергетика.
    Есть ведь пробойники типа такого
    Размер зажигалки на фото примерно 65мм. Установленные заглушки М32 на что-то там. Требуемый под кабель сальник PG42 имеет наружный максимальный размер 71мм.
    ---
    Просто хотелось бы понять чем грозит поштучный ввод через металл для установки с частотником.

  3. #13

    По умолчанию

    Ничего не понял. Причём тут наружный диаметр, если отверстие делается под диаметр резьбы сальника? Т.е. 54 мм. Да и пробойники делаются под все нужные диаметры, в том числе под сальники.
    А поштучный ввод жил кабеля ни на что повлиять не может. Нет в питающем кабеле частотника больших ВЧ токов, там искажённая синусоида, с подрезанными верхушками. И даже если бы были, на что бы это могло повлиять? Кабель внутри шкафа всё равно будет разделан, и жилы разведены на вводной автомат или предохранители.

  4. #14

    По умолчанию

    *смеётся* Вот я название темы прочитал про проходки сквозь стены. И зашёл.
    Думал, что изучу чего-то новое - как кабели сквозь стены проводить, какие-нибудь нормативы, новые штуки и аналоги проходок от Hawke (мне читатель с нефтяной платформы образцы прислылал)...
    Hawke-System.gif Hawke12-Allmodules.jpg
    ...а тут речь идёт о том, что в комплектном шкафу дырок не хватает под кабели. И аж кто-то ссылки поставил на моё же сообщество про пробивку отверстий =)
    Напомню тогда про гидравлику ещё: https://cs-cs.net/press-dlya-otverstij-kvt-pgpo-60a

    Если пояснить смысл на словах, не ссылаясь на нормативы (которые я не все знаю), то (для низковольтных сетей):
    1. Не забываем, что в кабеле обычно есть ещё и PE и иногда экран или броня.
    И одна из задач PE - это создать место, куда может пойти ток при повреждении этого кабеля (или дегредации его изоляции).
    Если мы заводим кабель отдельными жилами - то прямо на месте ввода мы полуим рисковую ситуацию.
    2. Проблема с "производитель уже сделал вводы", возможно, ни фига не проблема, так как мне известно, что у многих дешёвых шкафов прям с завода есть несколько дырок невпопад (у ИЭКа и подобных ему, например).
    Нормальные шкафы имеют вставные фланцы, во: TwLin56-TZ101.jpg City06-BigFlanec.jpg
    Через такой толстый фланец, как на фотке я заводил кабели 4х70 и 5х25.
    Иногда я встречал даже уличные шкафы с PGшками, которые стоят невпопад... ща найду фотку, во: AbbDinBtn4.jpg
    Это шкаф для сбора инфы о дорожных пробках для ЦОДД, и если присмотреться, то там видно что в PGшках, особенно в правой, кабели болтаются. Справа в толстой PGШке тонкий коаксиальный кабель идёт вообще. Жуть!

    Поэтому нефиг искать тут заговор или проблему - надо расширить отверстие и поставить сальник нужного размера. И всё.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Причём тут наружный диаметр, если отверстие делается под диаметр резьбы сальника?
    надо расширить отверстие и поставить сальник нужного размера. И всё
    .
    Внимательно смотрим на фото. Снизу от ввода находится "полочка", на которой стоит зажигалка. Сверху от ввода - кассета воздушного фильтра. Расстояние между кассетой и "полочкой" примерно 60мм. То есть сальник просто не поместится.
    ---
    Еще раз попытаюсь сформулировать вопрос.
    При таком (поштучном) вводе вокруг проводника (жилы кабеля) образуется короткозамкнутый виток. Опасно ли это, с учетом того, то установке стоит ПЧ, а следовательно есть риск возникновения ВЧ-токов в проводниках (жилах), поскольку не известно имеет ли ПЧ встроенный фильтр подавления импульсных помех.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    .
    Внимательно смотрим на фото. Снизу от ввода находится "полочка", на которой стоит зажигалка. Сверху от ввода - кассета воздушного фильтра. Расстояние между кассетой и "полочкой" примерно 60мм. То есть сальник просто не поместится.
    ---
    Еще раз попытаюсь сформулировать вопрос.
    При таком (поштучном) вводе вокруг проводника (жилы кабеля) образуется короткозамкнутый виток. Опасно ли это, с учетом того, то установке стоит ПЧ, а следовательно есть риск возникновения ВЧ-токов в проводниках (жилах), поскольку не известно имеет ли ПЧ встроенный фильтр подавления импульсных помех.
    Вам вроде уже ответили, что никаких дополнительных проблем при таком вводе не будет, но будет лучше(красивее) в одну дырку все жилы просунуть, для уменьшения диаметра сальника можно ввести без внешней оболочки кабеля.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    .
    Внимательно смотрим на фото. Снизу от ввода находится "полочка", на которой стоит зажигалка. Сверху от ввода - кассета воздушного фильтра. Расстояние между кассетой и "полочкой" примерно 60мм. То есть сальник просто не поместится.
    А что в шкафу больше нет стенок, в которых можно просверлить отверстие нужного диаметра?

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Здесь все убеждают товарища сделать по-человечьи, короче, мультик напрашивается: https://www.youtube.com/watch?v=EA9syDD4VR8
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вот все говорят про одну дырку (отверстие тобишь). А вы думали, как потом жилы кабеля там гнуть и проводить.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А что в шкафу больше нет стенок, в которых можно просверлить отверстие нужного диаметра?
    Если бы была такая возможность, то я не задавал бы свой вопрос.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:13
  3. вопрос по трм 151
    от андрей мишин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:16
  4. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •