Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46

Тема: О проходах сквозь стены. Вопрос.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию О проходах сквозь стены. Вопрос.

    Доброго здравия всем!
    Привезли новое оборудование, пытаемся подключить. Вроде бы обычная ситуация, но выявилась проблема.
    Стенки оборудования металлические, кабель не маленький, 5х50, заявленное потребление тока 120А. Однако сделанные производителем отверстия под кабельные вводы меньше, чем диаметр кабеля. Но отверстий пять штук. То есть производитель как бы намекает, что каждую жилу нужно прокладывать в свое отверстие. Перерыл весь интернет, сломал две лопаты, но конкретного решения не нашел.
    Расширить отверстие под подходящий сальник проблематично как по физическим причинам (тесновато), так и по юридическим (гарантия типа).
    Вот решил спросить насколько правильный такой способ прокладки.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Доброго здравия всем!
    сделанные производителем отверстия под кабельные вводы меньше, чем диаметр кабеля. Но отверстий пять штук. То есть производитель как бы намекает, что каждую жилу нужно прокладывать в свое отверстие.
    Т.Е. разделку кабеля произвести за пределами электрощита, и ввести жилы в щит по отдельности без защитной оболочки?
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  3. #3

    По умолчанию

    Пару раз видел такой способ ввода кабеля. Разделка делается перед шкафом, далее надевается термоусаживаемая "перчатка" и каждая жила идёт в свой сальник. Погуглите "концевая термоусаживаемая муфта".

    1465_1.jpg

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Неужели трудно отверстие расширить под сальник нужного диаметра круглым напильником, не думаю что там металл толстый, ну если металл несколько миллиметров толщиной - рассверлить по периметру и напильником подработать, всё! Проблему на ровном месте нашли!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2021 в 23:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Проложите пять одножильных кабелей. Такое расключение, кстати, гораздо удобнее.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Т.Е. разделку кабеля произвести за пределами электрощита, и ввести жилы в щит по отдельности без защитной оболочки?
    Именно так.
    "перчатка" и каждая жила идёт в свой сальник.
    Перчатка есть.
    Неужели трудно отверстие расширить под сальник нужного диаметра круглым напильником
    Диаметр под нужный сальник 51мм, диаметр кабеля 36мм, имеющиеся отверстие 32мм. Металл стенки 2мм. Пилить придется долго. А там с местом не очень.
    Проложите пять одножильных кабелей.
    Кабель уже закуплен. ВВГ 5х50. Руководство предприятия не жадное, но не на столько, что бы покупать второй комплект кабелей.
    ----
    Вложение 55617
    Основной вопрос заключался в допустимости такого способа ввода. Терзают меня смутные подозрения, что возникнут ненужные индукционные токи в панели ввода. В установке стоит частотник на 75кВт, он может неслабо так греть как провода, так и панель ВЧ-токами.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 18.06.2021 в 06:52.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Вложение 55617
    Основной вопрос заключался в допустимости такого способа ввода. Терзают меня смутные подозрения, что возникнут ненужные индукционные токи в панели ввода. В установке стоит частотник на 75кВт, он может неслабо так греть как провода, так и панель ВЧ-токами.[/QUOTE]
    Вам не на форум нужно с этим вопросом, а к тем, кто будет принимать работу, минимум к отделу энергетика предприятия, ему потом эксплуатировать и выставлять претензию изготовителя шкафа в случае гарантии.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Вам не на форум нужно с этим вопросом, а к тем, кто будет принимать работу, минимум к отделу энергетика предприятия, ему потом эксплуатировать и выставлять претензию изготовителя шкафа в случае гарантии.
    Меня терзают смутные сомнения, что энергетику будет параллельно, как ТС решит данный вопрос и сначала претензии по гарантии придут к ТС, а ТС уже будет бодаться с производителем шкафа.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Меня терзают смутные сомнения, что энергетику будет параллельно, как ТС решит данный вопрос
    Давайте не будем гадать и начнем с простого, с общения с эксплуатацией.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Давайте не будем гадать и начнем с простого, с общения с эксплуатацией.
    Надо еще проще. Читать договор.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:13
  3. вопрос по трм 151
    от андрей мишин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:16
  4. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •