Тема: О проходах сквозь стены. Вопрос.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вот все говорят про одну дырку (отверстие тобишь). А вы думали, как потом жилы кабеля там гнуть и проводить.
    Ну тогда один из вариантов сам напрашивается. Смонтировать рядом клеммную коробку в виде небольшого шкафа, 5х50 завести в него и расключить, с клеммной коробки отдельными жилами, через более мелкие фитинги, в шкаф с ЧП.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Spawn так перчатка оно и есть, можете даже взять термоусадку двух диаметров, на жилы и кабель и сделать то же самое. Не на улице же, такой герметичности не требуется. Да и термоусадка есть на клеевой основе.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    клеммную коробку в виде небольшого шкафа, 5х50 завести в него и расключить
    Во первых, с местом там вообще все грустно, я уже говорил. "Мелкие" фитинги там уже есть. К тому же, лишний контакт - потенциальный источник проблем в будущем.
    Во вторых, чем это будет отличаться от поштучного ввода того же кабеля с электротехнической стороны?

  4. #24

    По умолчанию

    Мой ответ был отчасти на риторический вопрос от melky "А вы думали, как потом жилы кабеля там гнуть и проводить"...

    У нас, кстати, электрики порой практикуют вариант монтажа клеммной коробки прямо на стене шкафа (сбоку, слева или справа), сверлят сквозные отверстия и заводят кабель/жилы (это я так, к сведению).

    К тому же, лишний контакт - потенциальный источник проблем в будущем
    Количество проблем, относительно одного (цельного) кабеля, увеличится ровно в 3 раза. Это если вы протяжку клемм имели в виду. На частотнике их тоже нужно протягивать периодически.

    Во вторых, чем это будет отличаться от поштучного ввода того же кабеля с электротехнической стороны?
    5х50 будет нормально (надежно и эстетично) "сидеть" на своем фитинге соответствующего размера, жилы тоже - герметичность и нормальная фиксация, ничего нигде не елозит и не перетирается.

    Sulfur, в таком разе, вариантов и не остается, разделывайте кабель снаружи и заводите в шкаф по одной жиле, как Вам писали выше. "Перчатка", кстати, тоже, то еще "удовольствие". Если она с клеем (а для "силы" они, как правило, идут с клеем), то после усадки получите "деревянный" участок (в месте разделки).
    Последний раз редактировалось Spawn; 21.06.2021 в 00:17.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Spawn
    Меня интересует не как конкретно заводить кабель, а короткозамкнутый виток в виде стенки шкафа вокруг каждой жилы кабеля. Перчатки и термоусадки есть всякие на любой вкус и цвет. Вопрос не в монтаже, вопрос в том, как поведет себя стенка и кабель в месте прохода из за наводок.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Sulfur никак не поведет, шкаф должен быть заземлен по нормам. Точка... уже давно бы завели, а вы тут сопли жуете...

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    melky
    Я прекрасно знаю про заземление. Мне кажется, что здесь нет понимания самой сути вопроса.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Sulfur тут изначально не было понимания у производителя щитка, который планировал его подключать кабелем 5х35 или какой у вас там и не предусмотрел для этого в щите места. С подобным сталкиваюсь сплошь и рядом. Если есть какие-то рамки жесткие по размеру щита, то компоновка его должна быть соответствующей для ввода жестких кабелей.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Производитель вероятно такого и представить не мог, что кто-то будет совать туда кабель с жилами сечением по 50 мм2, когда 35 мм2 хватает!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Сергей0308 даже 35-ку выгнуть в таком пространстве бывает невозможно, народ же часто экономит как деньги, так и время и покупают кабель с жесткими жилами. Производители подобных щитков об этом задумываются в последнюю очередь.

    Или наоборот, не так давно в офисе ИБП подключали, а сальниковый ввод рассчитан именно на жесткий кабель, производитель почему-то не понимает, что в рамках маленького помещения серверной удобнее проложить при помощи гибкого ПУГВ, а он то как раз в гофре в такой сальник и не лезет Да и места для наконечников мало и так далее. В общем часто не думают башкой...

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:13
  3. вопрос по трм 151
    от андрей мишин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:16
  4. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •