Тема: Не могу сообразить - возможно ли: запуск из пунка меню с его автосбросом ?

  1. #1

    По умолчанию Не могу сообразить - возможно ли: запуск из пунка меню с его автосбросом ?

    Пытаюсь сделать следующее:

    Делаем на экране редактируемый параметр вкл-выкл.
    Начальное состояние выкл .
    Далее задача: как только пользователь записывает в него вкл., стартует некий процесс ( например запуск таймера, или включение периодического режима работы, неважно)
    По окончании процесса, или сразу после его старта, параметр должен быть снова в состоянии выкл. до следующего его изменения пользователем.

    На ПЛК и ST это делается в две строчки, тут же проблема: если я просто стартую процесс переключением например триггером по переднему фронту то все ок, но пункт меню так и останется в состоянии вкл. по окончании процесса.
    Это не очень понятно для пользователя.

    Если я выношу блок записи данной переменной в схему куда либо, то процесс вообще не стартует независимо ни от чего.

    То есть все по сути сводиться к вопросу: возможна ли запись в переменную в схеме по команде , а не циклически ?


    P.S. Нашел решение - пункт в блоке записи переменной "запись в конце цикла"
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 15.06.2021 в 08:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Конечно возможна. С экрана используйте булеву переменную привязанную сама к себе через TP. И блок selchgb из библиотеки. Смотря какая задача стоит

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Попробуйте так.
    Аннотация 2021-06-15.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    А так нельзя?

    2021-06-15_14-36-54.png

    Только укажите в расширенных настройках запись переменной в конце цикла - Да

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо всем, да можно по разному, самое главное было в неочевидном пункте :

    расширенных настройках запись переменной в конце цикла - Да

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Можно переменную сделать энергонезависимой, тогда этот пункт меню исчезнет, короче, мне кажется так проще, если памяти хватает!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Простите, что поднимаю старую тему. У меня в блоке переменной (и вх, и вых) нет пункта "запись переменной в конце цикла". Я даже в справке проверил, в ней там есть. Устройство ПР200.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Простите, что поднимаю старую тему. У меня в блоке переменной (и вх, и вых) нет пункта "запись переменной в конце цикла". Я даже в справке проверил, в ней там есть. Устройство ПР200.
    Она(эта настройка) только в одном их блоков появляется, если не ошибаюсь, выходном внутренней неэнергонезависимой переменной, если её на экран вывести, боюсь, Вы не все условия выполнили?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Она(эта настройка) только в одном их блоков появляется, если не ошибаюсь, выходном внутренней неэнергонезависимой переменной, если её на экран вывести, боюсь, Вы не все условия выполнили?!
    она появляется только если переменная привязана к экранному элементу. у энергонезависимой нет этой настройки.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    она появляется только если переменная привязана к экранному элементу. у энергонезависимой нет этой настройки.
    В моём ответе что не так? В сравнении с вашим мой ответ более полный?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таймер с автосбросом
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 12:54
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:13
  3. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:38
  4. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  5. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •