Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Вопросы по ТРМ138В, искробезопасность источников В1-В4 и др.

  1. #1

    Question Вопросы по ТРМ138В, искробезопасность источников В1-В4 и др.

    1. У ТРМ138В с искробезопасными цепями есть несколько источников питания: B1,B2,B3,B4 (клеммы на синей колодке с искробезопасными входами) и еще один на зеленой колодке с обычными входами (клеммы 57, 58).
    На странице 9 руководства по эксплуатации (РЭ) для ТРМ138В есть таблица с параметрами искробезопасных цепей где указаны выходы B1-B4, что намекает на то, что это искробезопасные источники питания. Однако, на странице 18, в разделе "Подключение встроенных источников напряжения" написано, что "Требования искрозащиты встроенных источников напряжения обеспечиваются при подключении внешнего барьера искрозащиты" - что намекает на, то что все источники питания не искробезопасны и в том числе и B1-B4.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	64 
Размер:	107.9 Кб 
ID:	55564
    Вопрос: Являются ли источники питания B1-B4 искробезопасными? Это нужно точно знать и догадки в ответе на этот вопрос не нужны!

    2. На рисунке 5.2 в РЭ неверно нарисован клеммник, если псмотреть на прибор, то 44 клемма это земля, а не B4. В4 соответствует клемма 42.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.png 
Просмотров:	69 
Размер:	53.3 Кб 
ID:	55565

    3. В РЭ на странице 44 о параметрах Ht.on, Ht.off написано, что это задержки включения и отключения. На странице 45 о параметрах dl.on, dl.off -написано, что это минимальное время удержания выхода во включенном и выключенном состоянии. Однако, если полистать ниже, то на странице 64, в таблице "Таблица А.3 – Уровень PL-2 (параметры ЛУ)" можно увидеть, что Ht.on, Ht.off - это не задержка включения/отключения, а минимальное время удержания во включенном и выключенном состоянии, а dl.on и dl.off - это задержки включения/отключения, а не минимальное время удержания выхода во включенном/выключенном состоянии. Если запустить конфигуратор для ТРМ138В, то в нем параметры подписаны также как и в таблице на странице 64.
    Вопрос: Чему верить в описании параметров Ht.on, Ht.off, dl.on, dl.off: тому что написано на страницах 44 и 45 или тому что написано на странице 64?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.png 
Просмотров:	59 
Размер:	102.7 Кб 
ID:	55566

  2. #2

    По умолчанию

    Как всегда радует служба поддержки ОВЕН - ни ответа, ни привета.

    ps: Почему из текущей версии "Руководства по эксплуатации" для ТРМ138В исчез раздел с описанием modbus регистров?
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 18.06.2021 в 01:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    1. У ТРМ138В с искробезопасными цепями есть несколько источников питания: B1,B2,B3,B4 (клеммы на синей колодке с искробезопасными входами) и еще один на зеленой колодке с обычными входами (клеммы 57, 58).
    На странице 9 руководства по эксплуатации (РЭ) для ТРМ138В есть таблица с параметрами искробезопасных цепей где указаны выходы B1-B4, что намекает на то, что это искробезопасные источники питания. Однако, на странице 18, в разделе "Подключение встроенных источников напряжения" написано, что "Требования искрозащиты встроенных источников напряжения обеспечиваются при подключении внешнего барьера искрозащиты" - что намекает на, то что все источники питания не искробезопасны и в том числе и B1-B4.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	64 
Размер:	107.9 Кб 
ID:	55564
    Вопрос: Являются ли источники питания B1-B4 искробезопасными? Это нужно точно знать и догадки в ответе на этот вопрос не нужны!

    2. На рисунке 5.2 в РЭ неверно нарисован клеммник, если псмотреть на прибор, то 44 клемма это земля, а не B4. В4 соответствует клемма 42.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.png 
Просмотров:	69 
Размер:	53.3 Кб 
ID:	55565

    3. В РЭ на странице 44 о параметрах Ht.on, Ht.off написано, что это задержки включения и отключения. На странице 45 о параметрах dl.on, dl.off -написано, что это минимальное время удержания выхода во включенном и выключенном состоянии. Однако, если полистать ниже, то на странице 64, в таблице "Таблица А.3 – Уровень PL-2 (параметры ЛУ)" можно увидеть, что Ht.on, Ht.off - это не задержка включения/отключения, а минимальное время удержания во включенном и выключенном состоянии, а dl.on и dl.off - это задержки включения/отключения, а не минимальное время удержания выхода во включенном/выключенном состоянии. Если запустить конфигуратор для ТРМ138В, то в нем параметры подписаны также как и в таблице на странице 64.
    Вопрос: Чему верить в описании параметров Ht.on, Ht.off, dl.on, dl.off: тому что написано на страницах 44 и 45 или тому что написано на странице 64?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.png 
Просмотров:	59 
Размер:	102.7 Кб 
ID:	55566
    Добрый день!
    П.1. Встроенные источники напряжения В1-В4 являются искробезопасными.

    П.2. В рисунке действительно есть ошибка, в ближайшее время поправим. Спасибо, что заметили.

    П.3. Ht.on, Ht.off - это минимальное время удержания во включенном и выключенном состоянии.
    dl.on и dl.off - это задержки включения/отключения.
    На 64 странице и в конфигураторе корректная информация.
    В РЭ поправим.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    П.1. Встроенные источники напряжения В1-В4 являются искробезопасными.

    П.2. В рисунке действительно есть ошибка, в ближайшее время поправим. Спасибо, что заметили.

    П.3. Ht.on, Ht.off - это минимальное время удержания во включенном и выключенном состоянии.
    dl.on и dl.off - это задержки включения/отключения.
    На 64 странице и в конфигураторе корректная информация.
    В РЭ поправим.
    Благодарю за ответ, особенно на первый вопрос!

  5. #5

    По умолчанию

    в разделе 5.1 "Рекомендации по подключению" есть текст

    Монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного
    заземления:
    • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
    • все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
    • запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.
    ниже в таблице 5.1 - "назначение контактов клеммника" написано
    43 - Общ. В1 - В4
    44 - Общий измер. сх.
    На самом приборе эти клеммы выглядят так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2023-01-17-13-31-10-19.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	21.4 Кб 
ID:	65210
    Собственно вопрос:
    Для чего нужна клемма 44? Можно ли ее соединять с шиной заземления в шкафу?

    ps: Когда в РЭ на ТРМ138В внесут исправления по описанным в первом посте пунктам, особенно о искробезопасности источников В1-В4, а то при сдаче объектов такие неоднозначности в РЭ позволяют заказчикам затягивать сдачу объекта.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Собственно вопрос:
    Для чего нужна клемма 44? Можно ли ее соединять с шиной заземления в шкафу?
    • запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    • запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.
    Не совсем ясен ответ. На приборе есть клемма 44 см. фото в посте 5, на самом приборе у нее нет маркировки общая, а на ней нарисован значок заземления. В документации про эту клемму написано что-то непонятное "Общий измер. сх.". Когда и куда ее подключать неясно. На сайте https://owen.ru/product/trm138v/ddm есть раздел "Чертежи, схемы, модели" там есть пример "Система контроля взрывоопасных газов и паров на объекте". В этом примере эта клемма висит в воздухе.

    Есть подозрения, что фраза "запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии" относится к общей клемме для источников питания B1-B4, т.е. только к клемме 43 с маркировкой "Общ.". Но так ли это могут сказать только разработчики ТРМ138В.

  8. #8

    По умолчанию

    Разум подсказывает, что клемму 44 надо заземлить.

    Запись в РЭ 44 - Общий измер. сх. не соответствует действительности. 44 - это скорее всего клемма заземления прибора.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Разум подсказывает
    Это да, но нужно точно знать и чтобы это было в документации написано. Почему разработчики не приведут документацию к прибору в порядок - не ясно.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    П.1. Встроенные источники напряжения В1-В4 являются искробезопасными.

    П.2. В рисунке действительно есть ошибка, в ближайшее время поправим. Спасибо, что заметили.

    П.3. Ht.on, Ht.off - это минимальное время удержания во включенном и выключенном состоянии.
    dl.on и dl.off - это задержки включения/отключения.
    На 64 странице и в конфигураторе корректная информация.
    В РЭ поправим.
    Уже скоро пройдет два года, а изменений и уточнений в документации на ТРМ138В по поводу искробезопасности источников B1-B4 нет. Что-то правки затянулись.

Похожие темы

  1. ИПП120+ТРМ138В
    от Давид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 20:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 09:55
  3. Задание уставки из нескольких источников
    от vlad_t в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 11:03
  4. ТРМ138В-Р Подключение к ПК
    от Shaggy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 23:56
  5. трм138 + барьер или трм138в?
    от Абдумалик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •