Как подключить трехфазный частотник SinusM к однофазной сети для возможности его поюзать по ModBus? К сожалению в офисе сейчас нет возможности подключить трехфазную сеть! Может кто как нибудь, как нибудь изголился?
Как подключить трехфазный частотник SinusM к однофазной сети для возможности его поюзать по ModBus? К сожалению в офисе сейчас нет возможности подключить трехфазную сеть! Может кто как нибудь, как нибудь изголился?
также интерисует такой же вопрос относительно ПЧ Altivar15 трехфазного???
Цепляете на 220В. Т.е. фаза - L1, нейтраль - L2. Возможно, будет работать. ATV31 работает...
Нуля не бывает в трёхфазных ПЧ! Берёте ФАЗУ 220В и подключаете к одной входной ФАЗЕ ПЧ. Берёте НОЛЬ 220В и подключаете к другой входной ФАЗЕ ПЧ. Третью фазу ПЧ никуда не подключаете. РЕ садите на землю, если не лень. Это и имелось ввиду выше.
Не думаю, что Вам удасться запустить двигатель, но ПЧ должен включиться.
Успехов!
Я подаю 220 на вторичку трансформатора 380/220. Выводы первички на две входные фазы частотника, например, L1 и L2. Если у частотника отключается функция контроля наличия входных фаз, то он даже в аварию не сваливается.
Последний раз редактировалось SergeyNG; 21.01.2009 в 07:32.
К сожалению не все частотные преобразователи имеют возможность отключения контроля фаз, но даже если имеют то это еще не гарантирует возможность его работы (включения) как правило всё-равно будет уходить в ошибку по причине недостаточного уровня напряжения в звене постоянного тока (ка правило ошибка с кодом LU).
Для уверенной работы с ПЧ (программирования в офисных условиях) можно поступить следующим образом: как правило даже в офисном помещении все потребители разбиты на группы и разнесены по разным фазам питающей сети, а следовательно берем удлинитель втыкаем в какую-нибудь удаленную розетку, берем с неё одну фазу, а с местной розетки другую фазу и две фазы подключаем к ПЧ (на любые из клемм L1, L2, L3). При питании от двух фаз уровень напряжение в звене DC ПЧ будет достаточно для уверенной работы даже с двигателем небольшой мощности на холостом ходу.
Найти две фазы разные фазы в офисе как правило всегда удается.
Всем спасибо. Проблему решил установкой трансформатора 220/380. В офисе пониженное напряжение, бывает даже до 175В и одна фаза. Поэтому без вариантов.