Тема: ПЛК110 [М02] ModBus RTU в RUN перестает опрашивать всех клиентов

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 [М02] ModBus RTU в RUN перестает опрашивать всех клиентов

    Думал замена контроллера поможет... поработал и встал.
    Подключено 10 шнайдеровских ЧП. Прописываю на опросы по by Poll Time во 2 слот по 6 слов. Заливаю проект в ПЛК смотрю все ЧП в обменах, данные даже есть. Пускаю контроллер В RUN на связи остается только 1 ЧП. Что только не пробовал, и таймаут и время опросов менять, все так же. При этом на 1 слоте модули в/в опрашиваются отлично. Цикл программы 1 млсек. Где смотреть какого хрена он встает?

  2. #2

    По умолчанию

    Разобрался. Не правильно управлял каналом, постоянно совал туда FF, а надо было 0

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Разобрался. Не правильно управлял каналом, постоянно совал туда FF, а надо было 0
    А, т.е. это не "глючный контроллер", а глючный программист.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post357938

    Бывает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    А, т.е. это не "глючный контроллер", а глючный программист.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post357938

    Бывает.
    Бывает диагностика нормальная, а здесь приходится изголяться как можешь.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 13:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 14:33
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:43
  4. ПЛК110 перестает принимать данные
    от StarJedy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 16:27
  5. Как циклически опрашивать регистры?
    от Радонежский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 16:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •