  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Пока в тех слейвах что висят в тех. доке четко прописаны задержки ответа со ссылкой на стандарты по модбас....
    У меня вся проблема что 3 слейва имеют максимум 9600, а это капец.

    Пытаюсь разделить слейвы на регистры которые нужно считать быстро и которые могут подождать.... Но уткнулся что период опроса больше 10 сек не поставить)))

    Какое максимальное количество слейвов можно повесить? у меня на 26 все встало....
    Если перейти на библиотечный вариант, переоткрывать порт с разными скоростями для разных слейвов (разбить их по группам), не быстрее получится?

    Сначала опрос всех "быстрых" слейвов на скорости 115200, например, потом, переоткрываем порт со скоростью 9600 и опрашиваем "медленных", и так по кругу...

    И да... как указал Филоненко Владислав, на библиотеках можно организовать групповой опрос, что позволит повысить "производительность"...
    Последний раз редактировалось Spawn; 20.06.2021 в 03:45.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Если перейти на библиотечный вариант, переоткрывать порт с разными скоростями для разных слейвов (разбить их по группам), не быстрее получится?

    Сначала опрос всех "быстрых" слейвов на скорости 115200, например, потом, переоткрываем порт со скоростью 9600 и опрашиваем "медленных", и так по кругу...

    И да... как указал Филоненко Владислав, на библиотеках можно организовать групповой опрос, что позволит повысить "производительность"...
    Ну у нас вторая группа тока 19200. Потом пооизводители оборудывания считают что только им понятен принцип адресации регистров, потому группы не складываются почти ни как... Сейчас пока работает, с тормозами... Нет времени писать библиотечно. Хотя там можно очень производительно поделить запросы, как то медленные запросы выставлять по очереди после цикла опроса всех быстрых.
    Запустим обьект, можно сесть переписать.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:04
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 11:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 11:17
  5. ПЛК 160 останавливается
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •