Тема: ModBus RTU в RUN перестает опрашивать всех клиентов

  1. #1

    По умолчанию ModBus RTU в RUN перестает опрашивать всех клиентов

    Подключено 10 шнайдеровских ЧП. С компа ModBus Pull их все видит, один только плохо отвечает. Прописываю на опросы по by Poll Time во 2 слот по 6 слов. Заливаю проект в ПЛК смотрю все ЧП в обменах, данные даже есть. Пускаю контроллер В RUN на связи остается только 1 ЧП. Что только не пробовал, и таймаут и время опросов менять, все так же. При этом на 1 слоте модули в/в опрашиваются отлично. Цикл программы 1 млсек.
    Что то с этим сделать можно или в библиотекой пользоваться? Как она себя ведет? Адекватно?

  2. #2

    По умолчанию

    Обмен по RS485? Кабель какой используете? Коннекторы - "фирменные" шнайдеровские RJ45 c тройниками? На какой скорости обмен? Терминаторы на концах линии стоят?
    Есть мнение, что вы ловите помеху. Попробуйте перейти по возможности на Ethernet.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  3. #3

    По умолчанию

    Попробуйте перейти по возможности на Ethernet.
    И что ТС даст переход на Ethernet (если он использует RS485)?
    Если исходить из того, что у него проблемы на физическом уровне, тогда пускай смотрит правильность выбора, монтажа и подключения кабельных линий (шины), наличие терминаторов, проверит правильность выбора скорости передачи данных (попробует понизить).
    Что у ТС творится в коде программы и в настройках ПЧ, остается только гадать... Из имеющейся информации смущает "Цикл программы 1 млсек."
    Последний раз редактировалось Spawn; 13.06.2021 в 03:18.

  4. #4

    По умолчанию

    Елки-палки не в ту тему написал.... Спасибо за ответы, у меня ПЛК1хх [М02]. Проблема крылась в глючном контроллере, заменил на другой - никаких проблем.

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Елки-палки не в ту тему написал.... Спасибо за ответы, у меня ПЛК1хх [М02]. Проблема крылась в глючном контроллере, заменил на другой - никаких проблем.
    Судя по этой теме, все же не в контроллере было дело.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 14:33
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 09:52
  4. Как циклически опрашивать регистры?
    от Радонежский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 16:46
  5. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •