Тема: Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/

  1. #1
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/

    Здравствуйте, Уважаемые Волшебники! С наступающими вас ПРАЗДНИКАМИ и выходными! Помогите решить задачку.
    Работает успешно стенд по программе ПР200, №1 - регулирует два частотных пр-ля, управляет задвижками и контролирует некие параметры. ПР200, №2 - контролирует температуру неких участков, регулирует соответствующие заслонки (задвижки), всё это выходит на панель оператора СП3хх. Все ПРы - slave, CП- master. Задача: ПР№2 определил критичную, некую температуру, нужно подать сигнал на ПР№1 об изменении работы преобразователя. Как всё это организовать, через СП3хх? или ещё как? Туплю! Помогите разобраться! Интересует именно взаимосвязь между SLAVE-ми!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Можно каждой ПР добавить второй интерфейс и организовать связь без участия СП или другой вариант(второстепенный) - сделать мастером одно из ПР.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно каждой ПР добавить второй интерфейс и организовать связь без участия СП....
    Интересная мысль, Сергей, на первом ПРе как раз два интерфейса стоят, надо подумать, поэкспериментировать. Спасибо ограмуднещее!!!

  4. #4
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    если это действительно что-то "критичное" то зачем тут лишнее звено в виде панели - передать сигнал хотя бы в виде сухого контакта. Если же все таки хочетсч через панель и она мастер - организовать чтение одного и запись в другой, это и есть передаче инфы между слейвами. Других вариантов нет (в рамках одного интерфейса)
    Спасибо Вам, что попытались помочь. Я понял, что СП3хх в этом случае тут бесполезен. Видимо надо подумать как освободить какой-нить вход на ПР_№1 и какой-нить выход на ПР_№2, и связать их. Вот и мысль Сергея0308 интересная..... , только всё это в "железо" упирается, надо интерфейс где то пошукать. Вообщем спасибо всем. Тему можно закрыть!

  5. #5
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    почему панель бесполезна ? все зависит от степени критичности инфы....
    Я имел ввиду именно для этой задачи СП3хх бесполезна. На СП поступает множество задач по работе стенда - выскакивают окна тревоги, оператор корректирует данные работы стенда, т.д. и т.п. Я разрабатываю некие критичные ситуации. которые были с этим стендом, а именно: зимой продув работы генератора - температура воздуха продува меньше нуля (это определил ПР_№2), и чтобы не вводить в стресс генератор, работающий под нагрузкой (критической нагрузкой), ПР_№1 уменьшает продув (давление его ) в два раза. Как правило температура продува приближается во время работы к НКУ примерно за минут 10-15, но...начальный период продува с минусовой температурой очень влияет на физические свойство щёток генератора. Поэтому СП не сможет (как я понял) принять показание температуры и переслать его в другой СЛЭЙВ...! Ищем пути обхода!

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Всё она(СП) там сможет передать, но если эти сигналы критически важные лучше так не делать, вроде Валенок это ясно написал во 2-ом посте.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave (взаимодействие через СП3хх - master)
    от sertol64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 05:13
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •