Конечно, ОВЕН в праве делать со своими разработками все, что захочет.
Конечно, ЕМУ плевать на наши хотелки. У меня нет по этому поводу ни каких иллюзий.
Это скорее прощальное письмо - поклон за те возможности, которые ОВЕН мне подарил.

Когда-то я приобрел немалое количество ЕКОН134 и испытывал проблемы при эксплуатации сего устройства.
В то время я не видел для себя выхода, кроме как заменить их на ADAM-4570.
Думаю, что не я один заметил схемотехническое сходство ЕКОН134 с ПЛК304 (похоже это уже форм-фактор).
Обнаружив замечательный документ https://www.owen.ru/uploads/instrukc...vke_plk3xx.pdf,
я рискнул перепрошить ЕКОН134 согласно данной инструкции.
И о чудо я получил ПЛК304, но без поддержки RTC (на плату в ЕКОН просто не напаяны соответствующие элементы).
В остальном все просто замечательно.

Через CoDeSys 3.5 все отлично программируется. Теперь на сколько хватило фантазии реализовал:
- Коммуникационный сервер (аналог ЕКОН134)
- Добавил ModbusTCP. Используя сегодняшние СП3хх, удалось реализовать удаленное управление одним объектом из разных мест.
- Добавил MQTT. Удалось организовать мобильную диспетчеризацию без выклянчивания у Ростелекома статического IP.
- Подключил матричный принтер Epson LX-300. Удалось реализовать бумажный регистратор.
- И т.д. и т.п.

Сегодня уже точно известно, что и ПЛК304 снимают с производства.
И многие реализованные вещи приходиться ломать и переходить на другое новое оборудование.

Я думаю, надо поддержать и расширить идею https://www.youtube.com/watch?v=2iwo-bLoDmI
и на продукцию ОВЕН.