Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: МВ110-224.1ТД modbus регистры юстировки

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.1ТД modbus регистры юстировки

    Здравствуйте!

    Подскажите по регистрам для юстировки.:
    Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh
    Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc

    Относятся к необратимому изменению заводской юстировки ? Или это дополнительная коррекция применяемая к заводским значениям ?

    В общем, вопрос как проводить пользовательскую юстировку модуля с панели оператора?
    В какие регистры какие данные пишутся ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подскажите по регистрам для юстировки.:
    Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh
    Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc

    Относятся к необратимому изменению заводской юстировки ? Или это дополнительная коррекция применяемая к заводским значениям ?

    В общем, вопрос как проводить пользовательскую юстировку модуля с панели оператора?
    В какие регистры какие данные пишутся ?
    Добрый день.

    Заводская юстировка не требует вмешательства со стороны пользователя.
    Прибор поверен и имеет соответствующее клеймо в паспорте.
    Если вы сами будете проводить заводскую юстировку, то 100% ухудшите метрологические характеристики прибора.

    Что касается пользовательской юстировки, то она проводится через конфигуратор Mx110 один раз для каждого датчика используемого с прибором.
    С целью установить соответствие между уровнями напряжения на входе модуля 1ТД и единицами физической величины (весом давящим на тензодатчик).
    С какой целью вы хотите проводить дополнительные юстировки с панели оператора?

    Возможно у вас используется тара или что-то в этом духе.
    На этот случай есть специальный параметр "на весах тара", это сбросит текущие показания ед. физической величины в ноль.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Что касается пользовательской юстировки, то она проводится через конфигуратор Mx110 один раз для каждого датчика используемого с прибором.
    С целью установить соответствие между уровнями напряжения на входе модуля 1ТД и единицами физической величины (весом давящим на тензодатчик).
    Да, знаю принцип работы с ацп. Сейчас калибровочные данные хранятся в плк и он же скользящее среднее считает на основе измеренного напряжения в милливольтах. Но хотелось бы разгрузить плк и получать готовые данные.

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    С какой целью вы хотите проводить дополнительные юстировки с панели оператора?
    Появился дополнительный вес на платформе - что-либо переварили, добавили. Заменили тензодатчик/ки. После этого снова проводится юстировка. Для конечного пользователя подключение компьютера и работа с конфигуратором - достаточно сложный процесс.

    Пока я вижу что конфигуратор работает по протоколу Овен. При пользовательской калибровке он читает регистр чувствительности тензодатчика и максимальный рабочий вес тензодатчика. Дальше логи обмена пока не разбирал.

  4. #4

    По умолчанию

    Модуль 1ТД подключён к пр200. Подскажите какую команду надо записать в регистр U.Wgh «на весах тара» ,что бы обнулить показания.
    Последний раз редактировалось uagd; 26.02.2022 в 20:58.

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uagd Посмотреть сообщение
    Модуль 1ТД подключён к пр200. Подскажите какую команду надо записать в регистр U.Wgh «на весах тара» ,что бы обнулить показания.
    Добрый день.

    Нужно записать ноль в соответствующий регистр
    HEX: 0x31
    DEC: 49

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Нужно записать ноль в соответствующий регистр
    HEX: 0x31
    DEC: 49
    Добры день. Т.е . я правильно понял, что нужно записать переменную типа INT, со значением 0 в регистр с указанным Вами адресом?. И еще вопрос.
    В описании на модуль сказано, что новый вес будет использован только после Init. Поясните, что я должен записать в регистр 0х39 HEX, вернее переменную какого типа и с каким значением?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIB52 Посмотреть сообщение
    Поясните, что я должен записать в регистр 0х39 HEX, вернее переменную какого типа и с каким значением?
    В регистр 0х39 HEX надо записать переменную типа WORD или INT со значением 0.1 Инит.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 16:35.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. Мне нужно было получить подтверждение опытного пользователя.

  9. #9

    По умолчанию

    Коль зашёл разговор про юстировку, лично у меня есть пожелание внести изменения в прошивку, а именно добавить корректирующий коэффициент юстировки.

    Бывает иногда значения в зависимости от температуры или усталости датчиков начинают немного розниться с эталонными. Например, со временем условно эталонная тонная начинает отображаться как 1020 кг и приходится заново юстировать прибор причём юстировать используя максимально большой вес, чтобы максимально уменьшить погрешность юстировки, что бывает очень затруднительно и иногда выливается в целую эпопею. А в действительности это можно сделать просто подобрав корректирующий коэффициент.
    Например, у нас вместо тонны 1020 кг, 1000/1020=0,98, указываем этот коэффициент и ничего юстировать больше не надо получаем искомые 1000кг как и положено. Мы собственно по этой причине ушли от приборной юстировки в сторону программной на другом вычисляющем приборе, но проще и лучше было бы иметь такой же коэффициент в самой прошивке прибора. Где уже отъюстированное результирующее значение просто будет перемножаться на этот коэффициент, который по умолчанию будет равен 1, а дальше уже пользователи будут его менять в ту или другую сторону и не надо будет ничего переюстировать.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Владимирская область
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Доброго. Столкнулись с проблемой. Имеем восемь модулей 1ТД. По модбасу читаем измеренное значение напряжения (регистр 0x3E) Из восьми модулей 5 штук выдают инверсное значение напряжения.
    Тензодатчик подключен во всех случаях одинаково. А при нагрузке тензодатчика три модуля показывают увеличение входного нпряжения, а пять модулей показывают увеличение отрицательного напряжения. Сигнал с тензодатчика подается в правильной полярности на входа +In и -In.
    Имеет место инвертирование сигнала с тензодатчика.
    Первый раз с этим столкнулись. До этого проблем таких не было. А модулей уже использовали примерно штук 50 или более.
    Это баг прошивки или еще что? В юстировку не заходили. Использование физической величины неудобно и не приемлемо для нас.

    С чем это связано и как это можно исправить?
    Последний раз редактировалось AnSm; 26.05.2023 в 13:15.
    Доброго здоровья!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 13:13
  2. Modbus slave регистры
    от Zerling в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 04:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 22:26
  4. Массив в регистры Modbus
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 22:42
  5. Modbus регистры на ТРМ32_Щ4_RS
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •