Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МВ110-224.1ТД modbus регистры юстировки

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.1ТД modbus регистры юстировки

    Здравствуйте!

    Подскажите по регистрам для юстировки.:
    Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh
    Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc

    Относятся к необратимому изменению заводской юстировки ? Или это дополнительная коррекция применяемая к заводским значениям ?

    В общем, вопрос как проводить пользовательскую юстировку модуля с панели оператора?
    В какие регистры какие данные пишутся ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подскажите по регистрам для юстировки.:
    Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh
    Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc

    Относятся к необратимому изменению заводской юстировки ? Или это дополнительная коррекция применяемая к заводским значениям ?

    В общем, вопрос как проводить пользовательскую юстировку модуля с панели оператора?
    В какие регистры какие данные пишутся ?
    Добрый день.

    Заводская юстировка не требует вмешательства со стороны пользователя.
    Прибор поверен и имеет соответствующее клеймо в паспорте.
    Если вы сами будете проводить заводскую юстировку, то 100% ухудшите метрологические характеристики прибора.

    Что касается пользовательской юстировки, то она проводится через конфигуратор Mx110 один раз для каждого датчика используемого с прибором.
    С целью установить соответствие между уровнями напряжения на входе модуля 1ТД и единицами физической величины (весом давящим на тензодатчик).
    С какой целью вы хотите проводить дополнительные юстировки с панели оператора?

    Возможно у вас используется тара или что-то в этом духе.
    На этот случай есть специальный параметр "на весах тара", это сбросит текущие показания ед. физической величины в ноль.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Что касается пользовательской юстировки, то она проводится через конфигуратор Mx110 один раз для каждого датчика используемого с прибором.
    С целью установить соответствие между уровнями напряжения на входе модуля 1ТД и единицами физической величины (весом давящим на тензодатчик).
    Да, знаю принцип работы с ацп. Сейчас калибровочные данные хранятся в плк и он же скользящее среднее считает на основе измеренного напряжения в милливольтах. Но хотелось бы разгрузить плк и получать готовые данные.

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    С какой целью вы хотите проводить дополнительные юстировки с панели оператора?
    Появился дополнительный вес на платформе - что-либо переварили, добавили. Заменили тензодатчик/ки. После этого снова проводится юстировка. Для конечного пользователя подключение компьютера и работа с конфигуратором - достаточно сложный процесс.

    Пока я вижу что конфигуратор работает по протоколу Овен. При пользовательской калибровке он читает регистр чувствительности тензодатчика и максимальный рабочий вес тензодатчика. Дальше логи обмена пока не разбирал.

Похожие темы

  1. Modbus slave регистры
    от Zerling в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 04:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 12:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 22:26
  4. Массив в регистры Modbus
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 22:42
  5. Modbus регистры на ТРМ32_Щ4_RS
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •