Тема: МВ110-224.1ТД modbus регистры юстировки

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AnSm Посмотреть сообщение
    Доброго. Столкнулись с проблемой. Имеем восемь модулей 1ТД. По модбасу читаем измеренное значение напряжения (регистр 0x3E) Из восьми модулей 5 штук выдают инверсное значение напряжения.
    Тензодатчик подключен во всех случаях одинаково. А при нагрузке тензодатчика три модуля показывают увеличение входного нпряжения, а пять модулей показывают увеличение отрицательного напряжения. Сигнал с тензодатчика подается в правильной полярности на входа +In и -In.
    Имеет место инвертирование сигнала с тензодатчика.
    Первый раз с этим столкнулись. До этого проблем таких не было. А модулей уже использовали примерно штук 50 или более.
    Это баг прошивки или еще что? В юстировку не заходили. Использование физической величины неудобно и не приемлемо для нас.

    С чем это связано и как это можно исправить?
    Тоже используем тензодатчики и датчики силы, модули не Овен, с полярностью не паримся, меняем + на - и все дела, можно в программе, можно физически, разницы никакой. Здесь важна точность показаний, а не знак.
    По поводу модулей Овен лучше напишите в Техподдержку. Только сначала желательно проверить все модули одним датчиком, во избежание ошибки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.05.2023 в 13:51.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Нужно записать ноль в соответствующий регистр
    HEX: 0x31
    DEC: 49
    Добрый день! Крайне не удобно записывать 0 в регистры, тем более, которые только записываются. Объясню почему: на языках CFC и LD, например, если поставить функциональный блок MOVE с входом EN, то по умолчанию на выходе этого блока всегда 0. Поэтому и возникают "непонятки", то ли 0 пишется в регистр, то ли уже записался. Тоже самое и с другими блоками (SEL, MUL с входом EN) - после запуска ПЛК на выходе 0. Скрин прилагаю. Нельзя ли изменить 0 на 1 для активации команд ? И другой вопрос: как реализовать присвоение 0 регистрам в таком случае, только на языке ST ?
    Изображения Изображения

  3. #13

    По умолчанию

    If записать then
    Регистр := 0
    Записать:= false
    End if

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    If записать then
    Регистр := 0
    Записать:= false
    End if
    Спасибо! Получается в ПР-ках это не реализуемо? Там же нет языка ST.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Radikan Посмотреть сообщение
    Спасибо! Получается в ПР-ках это не реализуемо? Там же нет языка ST.
    Вы в пр работаете? Откуда же я знал... Скрин то из кодесиса... Можно и это на фбд написать, языки разные, возможности одинаковые...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вы в пр работаете? Откуда же я знал... Скрин то из кодесиса... Можно и это на фбд написать, языки разные, возможности одинаковые...
    Я там и там работаю. Применяем связку ПЛК+тензомодуль, ПР200+тензомодуль.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Radikan Посмотреть сообщение
    Я там и там работаю. Применяем связку ПЛК+тензомодуль, ПР200+тензомодуль.
    В прках сейчас тоже есть st.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В прках сейчас тоже есть st.
    На основном холсте? Или придётся писать макрос под присвоение нуля?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Radikan Посмотреть сообщение
    На основном холсте? Или придётся писать макрос под присвоение нуля?
    На холсте в ПР200 на ST написать нельзя, писать надо не макрос, а ФБ ( функц. блок)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2023 в 08:23.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 13:13
  2. Modbus slave регистры
    от Zerling в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 04:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 22:26
  4. Массив в регистры Modbus
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 22:42
  5. Modbus регистры на ТРМ32_Щ4_RS
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •