Тема: ПД100-ДИ-1,6-111-0,5 1,6 МПа есть ли смысл ремонтировать

  1. #1

    По умолчанию ПД100-ДИ-1,6-111-0,5 1,6 МПа есть ли смысл ремонтировать

    В эксплуатации больше 30 приборов для регистрации давления с датчиками ПД100-ДИ-1,6-111-0,5 1,6 МПа, за пять лет скопилось неисправных штук 20 датчиков давления, большинство их отказало после грозы. Есть ли смысл ремонтировать такой датчик самостоятельно, кто знает что там за микросхема внутри. При вскрытии обнаружил микросхему с непонятным набором цифр на корпусе, 16 ножек, корпус SOIC поиском не как не находиться.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий КИП Посмотреть сообщение
    В эксплуатации больше 30 приборов для регистрации давления с датчиками ПД100-ДИ-1,6-111-0,5 1,6 МПа, за пять лет скопилось неисправных штук 20 датчиков давления, большинство их отказало после грозы. Есть ли смысл ремонтировать такой датчик самостоятельно, кто знает что там за микросхема внутри. При вскрытии обнаружил микросхему с непонятным набором цифр на корпусе, 16 ножек, корпус SOIC поиском не как не находиться.
    Добрый день!
    Рекомендую сдать в сервисный центр. См. https://owen.ru/servisnie_centri.
    Либо написать на rem@owen.ru.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Импульсная помеха поражает в первую очередь интерфейс , в данном сл-е 4-20 ма. Какая мс в этом датчике не знаю, но в других приборах в качестве интерфейса ТП часто применяется XTR116 в паре с регулирующим транзистором, восстанавливал однажды - заменил XTR116 и транзистор все заработало. Здесь интерфейс на другой мс, но транзистор проверить стоит, возможно повезло и погиб только он. да ,еще как правило стоит диод для защиты от переполюсовки его тоже проверить нужно.
    А линии нужно защищать .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.06.2021 в 18:42.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Так для защиты датчика надо ставить два УЗИП, в том числе и со стороны датчика, а так понту то ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так для защиты датчика надо ставить два УЗИП, в том числе и со стороны датчика, а так понту то ?
    А что такое УЗИП, линия выполнена витой экранированной парой но это не спасает

  6. #6

    По умолчанию

    и как защищать линию, где про это можно почитать, и линия в некоторых местах достигает 30-40 метров

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий КИП Посмотреть сообщение
    А что такое УЗИП, линия выполнена витой экранированной парой но это не спасает
    Устройство защиты от импульсных перенапряжений. УЗИП это еще не все . Чтоб было надежно нужен комплекс мер. Поищите комплексную защиту линий интерфейса найдете.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.06.2021 в 04:32.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 14:38
  3. Есть кто из Брянска? Есть небольшое дело.
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 18:11
  4. МВА(У)8. Уточнить смысл параметра Rs.dL
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:46
  5. МВА(У)8. Уточнить смысл параметра Rs.dL
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •