Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Экранированный кабель

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну найдите требование к экранированным кабелям для подключения двигателей к приводам. И прочитайте, что максимальная длина для них ~в 2 раза меньше неэкранированного.
    .
    Про емкость вы с натяжкой обяснили (неэкранрованный кабель не совсем "кабель с пониженной емкостью"), давайте уже про симметрию.

  2. #22

    По умолчанию

    Вот пример из РЭ одного привода.
    Scr.png

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Утверждаю, в данном РЭ написан полнейший бред. Использование симметричных кабелей имеет смысл только при наличии парафазного (дифференциального) сигнала. Использовать кабель со строго выдержанной геометрией проводников в месте, где имеется три абсолютно несвязанных между собой импульсных сигнала и надеяться на какое-то улучшение чего-то там - полная чушь.
    Дополню, изменять текст не буду: "три абсолютно несвязанных между собой" - имеется ввиду по напряжению, сумма токов действительно пытается стремиться к нулю. Но главный источник помех все же емкостная, а не электромагнитная составляющая.
    Последний раз редактировалось VaBo; 13.06.2021 в 13:06.

  4. #24

    По умолчанию

    Кстати сказать, неэкранированные (и, возможно, несимметричные) длинные (сотня метров, +/-) силовые кабели от частотников к двигателям дают на сигнальные (тоже безэкранные) кабели хорошие наводки. Были проблемы с дистанционным управлением.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Кабель RS-232
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 20:55
  2. кабель кс8
    от Сергеев Василий в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 16:20
  3. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 08:30
  4. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 11:11
  5. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения