Ошибку нельзя игнорировать, если такая фигня появилась - АЦП будет нелинейно завышать во всем диапазоне. Наличие такой подтяжки легко проверить - на включенном модуле и неподключенном потенциальном входе измерить цифровиком напряжение на нем.
Ошибку нельзя игнорировать, если такая фигня появилась - АЦП будет нелинейно завышать во всем диапазоне. Наличие такой подтяжки легко проверить - на включенном модуле и неподключенном потенциальном входе измерить цифровиком напряжение на нем.
Купите не ОВЕНовский модуль именно на 0..10В - будет вам счастье.
Какой тип транзистора? И сколько вольт, как вы думаете, получите после него?
Screenshot_2021-06-27-11-25-23-036.jpeg
Есть такой параметр - напряжение отсечки...
2N7002 достаточно маломощный?
Screenshot_2021-06-27-11-30-45-087.jpeg
Последний раз редактировалось Eugene.A; 27.06.2021 в 11:32.
Какая разница, какая схема, если по ВАХ видно, что транзистор начинает отпираться при напряжении больше 2,5 вольт.