Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: МВ110 и сигнал 0-10В

  1. #1

    По умолчанию МВ110 и сигнал 0-10В

    Здравствуйте. Имеются модули МУ110, сигналы с выходов которых будем считывать на МВ110 с универсальными входами. В частности сигнал 0-10В. А в документации указано что есть только вход для сигнала 0-1В.
    Подскажите пожалуйста, нет ли возможности у МВ110 как-то воспринимать эти 0-10В, или только колхоз и делитель напряжения?

  2. #2

    По умолчанию

    Для колхоза у Овена в продаже есть готовый делитель.

  3. #3
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsiller Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеются модули МУ110, сигналы с выходов которых будем считывать на МВ110 с универсальными входами. В частности сигнал 0-10В. А в документации указано что есть только вход для сигнала 0-1В.
    Подскажите пожалуйста, нет ли возможности у МВ110 как-то воспринимать эти 0-10В, или только колхоз и делитель напряжения?
    Добрый день.

    Сигналы 0-10В можно завести на МВ110-8АС или 2АС

    Если нет возможности использовать 8АС/2АС, то можно и резистивные делители поставить.
    У нас есть делители в каталоге под названием РД10, но боюсь, что они могут не подойти к клеммнику 8А/2А.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! Присоединяюсь к вопросу по МВ110-224.2АС. Необходимо подключить к нему потенциометр 5 кОм для получения сигнала 0-10 В. Вопрос - питание нужно подавать при этом на потенциометр от источника +10 В или или от встроенного в модуль +24В?

  5. #5

    По умолчанию

    Я из РД вытащил точные номиналы по фотке и сделал свой делитель под один из щитов на клемме на DIN-рейку на три контакта.
    Фоток не сохранилось, из большой фотки щита вырезал, вот: RD10-Mont.jpg
    То есть, можно смонтировать аккуратно в щите проводами на клемме, чтобы ничего не отключилось и работало хорошо.

    Номиналы: 200 Ом (отсюда снимаем 0..1 вольт) + 1,8 кОм (на всю цепь подаём 0..10 вольт).

  6. #6

    По умолчанию

    Вопрос в догонку. Проектанты заложили клапана 0...10В и модули mv110-224.8a. Поставили делитель 910/8,2к. Все вроде заработало, но клапана на 10В выдают максимум 0,5мА и 7..8 вольтах выхода дальше не тянут. Поменяли на 2,2к/20к. Клапана стали выдавать полные 10В, но модуль при напряжении > 6В периодически выдает ошибку обрыв датчика F00D. Причем это на 4 модулях с 5 клапанов. Что за беда? Как так обрыв? У АЦП сопротивление мегаомное должно быть. Что делать?

  7. #7

    По умолчанию

    Конструкция универсального входа модуля под принципиально другие сигналы.
    А поскольку 0..10В в промышленности почти не используется - то вот так, по остаточному принципу.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Конструкция универсального входа модуля под принципиально другие сигналы.
    А поскольку 0..10В в промышленности почти не используется - то вот так, по остаточному принципу.
    Конструкция? Есть схемотехника на которую подается 0,5В и все норм, а подаем 1В - он сигнализирует обрыв. Если там на 1В стоит защита и цепь рвется... что бред... Это больше похоже на программную реализацию.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    но модуль при напряжении > 6В периодически выдает ошибку обрыв датчика F00D
    Помнится, что Овен на потенциальных выходах использует внутреннюю "подтяжку" к напряжению выше 10 Вольт как раз для определения состояния "обрыв датчика". На ПЛК110 точно. Т.е если у источника высокое выходное сопротивление и напряжение близко к максимуму - вуаля.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Помнится, что Овен на потенциальных выходах использует внутреннюю "подтяжку" к напряжению выше 10 Вольт как раз для определения состояния "обрыв датчика". На ПЛК110 точно. Т.е если у источника высокое выходное сопротивление и напряжение близко к максимуму - вуаля.
    Вот это хуже. Придется либо попробовать делитель чуть уменьшить, либо модуль докупать 0...10В.
    Диагностика цепи не отключается? Ошибку то можно игнорировать, но он значение в ноль скидывает.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как имитировать сигнал 4..20 мА
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 07:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2017, 09:20
  3. СПК 107 + МВ110-224.16Д и короткий импульсный сигнал.
    от Дмитрий Александрович в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 22:44
  4. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 20:53
  5. МДВВ и ШИМ-СИГНАЛ
    от Potemkino в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •