Статья с канала ОВЕН на Я.Дзен.
Автор: А. Сидорцев, продукт-менеджер по датчикам температуры.


Что делать, если вдруг ваш ТРМ, регулирующий температуру печи, показывает ошибку? Например, такую, как представлено на фото ниже.








Это – сигнализация о том, что прибор «не видит» датчика температуры.

Причины могут быть две:

1. Помеха, наводящаяся на линию связи «датчик – прибор». Помеху может наводить полупроводниковый коммутационный элемент – симистор или тиристор, а также контактор/пускатель. Особенно подвержены воздействию помех неэкранированные термопарные провода. Методы борьбы с помехами следующие:
а) физически развести в пространстве силовые провода и провод от термопары;
б) надеть на провод экран и заземлить его в одной точке. Если провод уже экранирован – отлично, просто заземлите экран.

2. «Обрыв» термопары. Скорее всего, ее «рабочий» спай начинает разрушаться или уже разрушился. Может проявляться только при высоких температурах. Рекомендуемые действия: «прозвонить» мультиметром. Если нет контакта – спай разошелся. Ничего не поделать, «лекарство» одно – заменить датчик на новый.







Труднее понять причину неисправности, когда показания термопары «уплыли», и они не соответствуют действительной температуре в печи. Обычно это понимают только по браку продукции – например, гончарные изделия перекалились и стали красными.

На промышленных предприятиях существует процедура периодической поверки датчиков: их снимают с объекта измерения, отдают в Центр стандартизации и метрологии или свою лабораторию (если она аккредитована на право периодической поверки термопар). Там показания термопар сравнивают с показаниями образцового термометра при нескольких температурах. После чего выдается заключение, соответствует ли термопара заявленному классу допуска, т.е. укладывается ли ее погрешность в определенные рамки по ГОСТу. А есть еще процедура калибровки термопар… Но не будем углубляться – подробно о поверке и калибровке датчиков температуры мы уже писали тут.

«Частникам» хотелось бы рекомендовать следующее: приобрести переносной измеритель температуры (типа мультиметра) и новую термопару, например, бюджетную бескорпусную ДТПК021 и использовать ее в качестве контрольной. Раз в несколько месяцев погружать контрольную термопару в печь, подключать к измерителю и смотреть, на сколько отличаются показания штатной и контрольной термопар. Погрешность между двумя термопарами может быть в несколько градусов, даже если все исправно работает – и это нормально. Таким способом гарантированно можно «отловить» погрешность штатной термопары только свыше 7-10 °C, что для обжига керамики, например, у себя на балконе более чем достаточно. Если же погрешность большая – пора заменить штатную термопару. Это убережет от брака продукции или выхода печи из строя.

P.S.: в ТРМ251 – распространенном терморегуляторе для печей – есть функция «Резервный датчик». Вы можете подключить на 2-й измерительный вход прибора еще одну термопару, помимо основной, подключенной на 1-й вход. При выходе из строя основной термопары прибор автоматически переключится на резервную, и будет поддерживать температуру в печи по ней.

Еще статьи о печах и автоматике для них: