Статья с канала ОВЕН на Я.Дзен.
Автор: А. Сидорцев, продукт-менеджер по датчикам температуры.


Часто при наладке печей и других агрегатов, купленных «с рук», необходимо определить тип термопары, которая там установлена. Это очень важный момент, о котором нельзя забывать: если измерительный вход вторичного прибора (например, ТРМ) не будет настроен на нужный тип термопары, то его показания будут далеки от реальности. А это грозит браком продукции и даже выходом из строя печи.

Итак, сначала нужно посмотреть на бирку на кабельном выводе термопары или на ее головке. В некоторых случаях бирки делают металлическими.




Термопарная вставка ДТПК071. Тип термопары – К (ХА)


Вне зависимости от производителя датчика, на бирке обычно указываются в явном виде тип термопары – ХА (К), ХК (L), ЖК (J), НН (N), ПП (S) и др. (об этих типах термопар мы уже писали подробно, кликайте на название типа, который вам интересен).

Если нашли в маркировке тип термопары, выставьте в соответствующем параметре ТРМ нужное значение. Например, как это сделать в ТРМ251 – распространенном «печном» терморегуляторе – мы показываем в этом видео (на 19:10).

Но часто все бывает не так просто. Маркировка могла стереться или потеряться. Тогда «вооружаемся» постоянным магнитом и проверяем – магнитится ли один из термоэлектродов?

1. Да. Тогда это либо ХА (К) – хромель-алюмель, либо ЖК (J) – железо-константан. У ХА магнитится отрицательный электрод – алюмель, а у ЖК – положительный, железо.
2. Нет. Тогда все сложнее, это какой-то другой тип термопары.







Следующий шаг: можно попытаться определить тип термопары по цвету кабеля.







По международной классификации провод в белой изоляции всегда «минусовой». Но не всегда термопарные и компенсационные провода, применяемые в СНГ, соответствуют по цветам европейскому стандарту.

Если эти меры не помогли установить тип термопары, нужна «тяжелая артиллерия». Скачиваем ГОСТ 8.585-2001, берем точный милливольтметр и подключаем к нему неопознанную термопару. Необходимо также иметь другой, известный датчик, подключенный либо к такому же милливольтметру, либо к ТРМу. Оба датчика помещаем в печь рядом друг с другом. Начинаем повышать температуру и записываем значения милливольт от неизвестной термопары при определенных температурах/милливольтах с известной термопары. Желательно добраться хотя бы градусов до 200-300.

Затем сравниваем полученные милливольты от искомой термопары с ГОСТовскими значениями различных типов термопар. Это трудоемкий, но надежный метод определения типа термопары. Одно но: если ее характеристика не «уплыла» за годы службы.

Я бы рекомендовал при покупке печи с уже поработавшей термопарой все-таки заменить ее на новую. В нашей практике случалось, что до 100 °C термопара работает идеально, а при 700 °C ее погрешность равнялась уже 90 °C. Цена датчика и цена времени + ушедшей в брак продукции чаще всего несоизмеримы: лучше потратить 1-2 тысячи рублей и быть уверенным в качестве своих изделий, чем потерять десятки или сотни тысяч, и все равно потом купить новую термопару.

А вы как считаете?