Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подключение Расходомера Рус-1М3 по RS485 к ПР200

  1. #1

    По умолчанию Подключение Расходомера Рус-1М3 по RS485 к ПР200

    Всем привет. Помогите разобраться может кто подключал. Расходомер РУС-1М3 надо в ПР200 завести мгновенный расход и накопленный объём. К расходомеру подключился по MODBUS RTU. Есть описание регистров с указанием имен переменных и типа данных, но к производителю есть вопросы по распределению регистров и типам данных. По адресу 40087 тип данных unsigned short находится серийный номер прибора, его я считываю. А вот версию ПО по адресу 40084 тип данных unsigned short приходит не то. Что надо сделать с этим типом данных чтобы видеть правильные данные?

    2021-06-06_153350.jpg
    2021-06-06_153501.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    unsigned short -2 байта аккурат один регистр, по идеи все должно читаться без проблем целочисленной входной сетевой переменной, единственно чередование байт попробовать изменить.

  3. #3

    По умолчанию

    unsigned long volume_hi; //накопленный объём, м3 Считываю регистр получаю цифру до запятой. Считываю следующий регистр получаю цифру того что после запятой, правда цифра получается на два знака больше чем на табло счётчика. Если считать два регистра два регистра вместе, с разным чередованием получается не то. На экране расходомера 166.349 м3. Я так понимаю формат должен быть вещественный? Что не так?

  4. #4

    По умолчанию

    пробуйте
    на адрес 40066 - накопленный расход (int)
    на адрес 40070 - мгновенный расход (float)

Похожие темы

  1. Подключение расходомера Питерфлоу к ПЛК110
    от Сергей Иванов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 13:30
  2. Подключение расходомера к Promass через AC4
    от FASTLIFE в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 16:21
  3. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  4. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  5. Подключение расходомера СХВ-20Д
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •