  1. #1

    По умолчанию Изменение настроек портов RS-485 на реле без дисплея

    Я правильно понимаю, что без новой загрузки проекта, настройки портов RS-485 в ПР100, ПР102 не поменять?
    Если правильно, то это очень серьёзный недостаток. Обязательно должна быть отдельная утилита, и, как минимум, возможность из Лоджика. Хотя в справке к Лоджику написано:
    После задания параметров интерфейса следует нажать кнопку Закрыть. Параметры вступают в силу после перезагрузки прибора по питанию или после загрузки программы в прибор.
    По факту, после перезагрузки прибора по питанию, ничего не меняется.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что без новой загрузки проекта, настройки портов RS-485 в ПР100, ПР102 не поменять?
    Если правильно, то это очень серьёзный недостаток. Обязательно должна быть отдельная утилита, и, как минимум, возможность из Лоджика. Хотя в справке к Лоджику написано:
    После задания параметров интерфейса следует нажать кнопку Закрыть. Параметры вступают в силу после перезагрузки прибора по питанию или после загрузки программы в прибор.
    По факту, после перезагрузки прибора по питанию, ничего не меняется.
    По идее достаточно изменить и записать настройки в прибор, без проекта тоже должно работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    А служебные регистра Modbus добавить не? Записали новые значения, перегрузили, получили результат.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Не понял, как можно записать настройки в прибор без загрузки проекта?
    Под рукой прибора нет, проверить не могу, но в настройках интерфейса есть кнопки "Прочитать" и "Записать" создаем пустой проект, соединяемся с прибором, читаем-корректируем-записываем, естественно что поменять мастер на слейв не получится, а скорость и адрес должно сработать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Нет там кнопки "Записать", там только кнопки "Прочитать" и "Закрыть".
    Значит так не получится, для часов это работает, для интерфейсов нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Если не изменяет память на старых версиях ОЛ(например на 51-ой) это можно было сделать, потом, с появлением ПР200, вероятно сочли это не нужным и убрали.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Ну, это я уже и сам понял.
    Когда планируете устранение проблемы?

    Предложение добавить служебные регистры Modbus с настройками портов тоже весьма разумно. Можно будет, например, с подключенного HMI порт настроить.
    Подобный функционал заложен в ПР103, с ПР100/102 проще исходник взять, надеюсь он есть?
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.06.2021 в 07:16. Причина: .
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Поддерживаю, бывают ситуации без исходников и смена порта, скорости, четности ДОЛЖНА быть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Проще кому? Проще, чем что? Проще, чем сделать ваше изделие лучше? А если нет исходника?
    Вы же понимаете, что изделие старое, модификация прекращена.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Проще кому? Проще, чем что? Проще, чем сделать ваше изделие лучше? А если нет исходника?
    Если нет исходника это очень плохо, "Косяк" это принять объект без исходника, напишите какой параметр в сетевом интерфейсе необходимо поменять, может что-то получится сделать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВА8 изменение сетевых настроек
    от -=Vovka=- в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 23:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 18:16
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
  4. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  5. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •