    По умолчанию ПЛК150 и датчик температуры Pt100

    Добрый день. При подключении датчика температуры к любому из аналоговых входов ПЛК 150, в КДС отображается значение температуры -2.7....E+38. Если прозвонить датчик, то сопротивление 111 Ом, что соответствует комнатной температуре. В конфигурации аналогового входа выставлено RTD и выбран датчик r385_100. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Lachrimae; 28.05.2021 в 16:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Из руководства "plc configuration", приложение В:
    Коды ошибок передаются через канал Value.
    При возникновении ошибки, в старших четырех битах выставляются единицы, в следующих 4-х битах следует код ошибки (см. табл. В.1). Остальные три байта заполняются незначащей информацией.

    Зная это, посмотрите, как выглядит комбинация 8 бит.
    И есть подозрение, что у вас ошибка монтажа. Подключаете по 3 проводной схеме? Все точно по инструкции?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

Похожие темы

  1. Быстрое считывание температуры с PT100
    от mini-Peeg в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 08:48
  2. ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 10:55
  3. ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200
    от melky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 15:30
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 16:20
  5. Pt100 -> 4-20ma -> ОВЕН ПЛК150
    от kv99 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •