Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: ПР 200 и две сенсорных панели

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возможно, что подобная задача решалась, но - не нашел.

    Задача состоит в следующем.
    Нужно к ПР200 подключить две сенсорные панели (СП310).
    Одна панель (главный пульт) - записывает и отображает регистры (уставки и значения) ПР 200 постоянно.
    Вторая панель (дублирующий пульт) - должна отображать те же регистры постоянно, и, если разрешено с главного пульта - так же может записывать в регистры.
    Набор отображаемых данных не велик, предварительно - 6 переменных типа float.

    Возможно ли реализовать такой функционал? Буду благодарен за подсказки как подступится.

    Благодарю.
    Для этих целей достаточно одного сетевого интерфейса на каждом устройстве! Если предполагается работа установки при работе хотя бы одной панели(например вторая сломалась), то мастером нужно ПР назначить, как бы неплохо определится с начальными условиями(требованиями), чтобы не переливать воду из пустого в порожнее!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Сергей0308 мастером ПР200 ? вы решили поиздеваться над человеком ? одного того, что нет группового чтения, не говоря про запись уже достаточно, чтобы так не делать.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 мастером ПР200 ? вы решили поиздеваться над человеком ? одного того, что нет группового чтения, не говоря про запись уже достаточно, чтобы так не делать.
    Можно привести аргументы за и против для любого варианта, но ваши аргументы для 6 переменных, тем более уставок это курам на смех!
    Придумайте что-то реальное, Вы в принципе хоть раз использовали групповой опрос, ПР(мастер) это не поддерживает, так зачем писать, что танк не умеет летать, если не хотите его иметь?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2021 в 13:12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Вот именно, что ПР200 не поддерживает групповой запрос как мастер. И 6 переменных в две панели писать постоянно это будет попа, с мельтешением экранов.
    Вместо того, чтобы панелью группой читать все и менять только одно значение.

    Что будет лучше ? ПР не ПЛК, чтобы его для панелей назначать мастером.

    Когда ПЛК делают мастером, самый лучший вариант это запись всех переменных одним массивом и так же чтение группы переменных на проверку команд от панели. ПР тут просто сказка для применения мастером. Человек потом будет вообще Овен проклинать

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вот именно, что ПР200 не поддерживает групповой запрос как мастер. И 6 переменных в две панели писать постоянно это будет попа, с мельтешением экранов.
    Вместо того, чтобы панелью группой читать все и менять только одно значение.

    Что будет лучше ? ПР не ПЛК, чтобы его для панелей назначать мастером.

    Когда ПЛК делают мастером, самый лучший вариант это запись всех переменных одним массивом и так же чтение группы переменных на проверку команд от панели. ПР тут просто сказка для применения мастером. Человек потом будет вообще Овен проклинать
    Учитывая, что уставки будут писаться редко (по изменению ж вроде можно из панели) и читать несколько регистров со значениями, думаю Вы сильно преувеличиваете проблему.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Я бы предпочёл для этого случая иметь два сетевых интерфейса у ПР и оба интерфейса назначить мастером, на первом две панели, на втором датчики. Тогда и при отказе сразу двух панелей всё будет работать, только уставку придётся менять с экрана ПР200.
    И в случае потери связи с основной панелью, автоматически разрешать запись всех переменных(уставок) с дополнительной панели, если предусматривается замена основной панели дополнительной в случае выхода из строя основной панели.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2021 в 14:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Ревака Юрий а как быть с отображением 12-ти переменных по 6 на каждой панели? это же 12-ть запросов записи для ПР200 постоянно ?

    А как с чтением для изменяемых переменных? так же 12 запросов чтения постоянно, при чем тут точно постоянно в цикле на макс скорости.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий а как быть с отображением 12-ти переменных по 6 на каждой панели? это же 12-ть запросов записи для ПР200 постоянно ?

    А как с чтением для изменяемых переменных? так же 12 запросов чтения постоянно, при чем тут точно постоянно в цикле на макс скорости.
    Пусть себе читает и пишет, это что какой-то аномальный режим, даже если будет время цикла больше, чтение будет с с максимально возможным периодом, да и я не думаю что нужно все писать на максимальной скорости, достаточно раз в секунду отправлять данные на панель.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #19

    По умолчанию

    Доброго дня всем.
    Подниму тему.

    Решение приведенное в ответе №7 уважаемым Петром использовать не получится у меня по двум причинам.

    1. В конфигураторе с сайта ОВЕН версии V2.D3k-5 нет настроек показанных на видео.
    Доступны к выбору только Modbus RTU Master/Slave и Modbus ASCII Master.

    Настройка "Режим устройства" - отсутствует вовсе. Её убрали вовсе из данной версии софта? Или я что то не то делаю (физической панели у меня нету, есть только софт с сайта).

    Но это не главная проблема
    Главное в том, что концепция поменялась.

    И теперь задача звучит следующим образом

    Нужно к ПР200 подключить две сенсорные панели одна из которых СП310, вторая - не является продукцией фирмы ОВЕН (скорее всего что то из модельного ряда DELTA возьмем) но умеет работать по Modbus RTU и может быть мастер или слэйв.
    Кроме того, присутствует блок датчиков - Modbus RTU слэйв.

    Панель СП310 (панель 1 далее) - записывает и отображает регистры (уставки и значения) ПР 200 если нажата кнопка "Активировать управление" и это происходит пока на панели 2 не нажата кнопка "Активировать управление".
    Тогда панель 1 только отображает некоторые регистры (текущее значение процесса)
    Панель 2 (Пульт внутри камеры) - отображает регистры (текущие параметры процесса) пока на ней не будет нажата кнопка "Активировать управление"

    Проще говоря - активная панель (та с которой задаются уставки) выбирается экранной кнопкой, одновременно может быть активна только одна панель. Не активная панель - только отображает информацию.

    Набор отображаемых данных не велик, предварительно - 6 переменных типа float.

    Верно ли я понимаю, что правильным будет использовать один из двух портов ПР200 как мастер и читать соответствующие регистры панелей, а в зависимости от состояния флага, с помощью функции fSEL выбирать уже нужное значение?

  10. #20
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    Подниму тему.

    Решение приведенное в ответе №7 уважаемым Петром использовать не получится у меня по двум причинам.

    1. В конфигураторе с сайта ОВЕН версии V2.D3k-5 нет настроек показанных на видео.
    Доступны к выбору только Modbus RTU Master/Slave и Modbus ASCII Master.

    Настройка "Режим устройства" - отсутствует вовсе. Её убрали вовсе из данной версии софта? Или я что то не то делаю (физической панели у меня нету, есть только софт с сайта).

    Но это не главная проблема
    Главное в том, что концепция поменялась.

    И теперь задача звучит следующим образом

    Нужно к ПР200 подключить две сенсорные панели одна из которых СП310, вторая - не является продукцией фирмы ОВЕН (скорее всего что то из модельного ряда DELTA возьмем) но умеет работать по Modbus RTU и может быть мастер или слэйв.
    Кроме того, присутствует блок датчиков - Modbus RTU слэйв.

    Панель СП310 (панель 1 далее) - записывает и отображает регистры (уставки и значения) ПР 200 если нажата кнопка "Активировать управление" и это происходит пока на панели 2 не нажата кнопка "Активировать управление".
    Тогда панель 1 только отображает некоторые регистры (текущее значение процесса)
    Панель 2 (Пульт внутри камеры) - отображает регистры (текущие параметры процесса) пока на ней не будет нажата кнопка "Активировать управление"

    Проще говоря - активная панель (та с которой задаются уставки) выбирается экранной кнопкой, одновременно может быть активна только одна панель. Не активная панель - только отображает информацию.

    Набор отображаемых данных не велик, предварительно - 6 переменных типа float.

    Верно ли я понимаю, что правильным будет использовать один из двух портов ПР200 как мастер и читать соответствующие регистры панелей, а в зависимости от состояния флага, с помощью функции fSEL выбирать уже нужное значение?
    По первому вопросу - решается очень просто. Как убрали так и добавить можно (я же себе добавил)

    По второму вопросу
    Обе панели слейвы?
    Выбросить кнопки "Активировать управление" и выбирать уже нужное значение между панелями с помощью макроса SelChgF.tpl
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 145
    Последнее сообщение: 18.01.2022, 01:24
  2. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  3. мигание панели
    от CEkip в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:03
  4. 4 панели 1 контроллер
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:32
  5. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения