Тема: МВ110-8АСв связке с САУ-М6 настройка

  1. #11

    По умолчанию

    Загрузил в порядке очерёдности как по тексту

  2. #12

    По умолчанию

    Ну, легче от увиденного не стало. Всё равно не понятно, что и как подключено к 8АС и как это все работает.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Даа Ужжж. Все смешали. сразу видно что мало вы в этом разбираетесь. Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
    Начнем с того, что это у вас паровой котел КЕ10, у Вас на схеме есть датчик ДДМ03ддми на котором написано +-315 этот датчик измеряет уровень воды в барабане котла посредством подключения к уровнемерной колонке. САУМ6 служит для контроля аварийных параметров и судя по схеме идет на плк и сигнализирует о превышении и понижении именно аварийного уровня он обычно выставляется кондуктометрическими датчиками на +-80 мм от середины барабана.
    Это вкратце. пишите дальше разберемся.
    котел может работать и без САУМ6

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
    Извиняюсь, недопонял- это мне адресовано или автору темы?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, недопонял- это мне адресовано или автору темы?
    Конечно к автору.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Даа Ужжж. Все смешали. сразу видно что мало вы в этом разбираетесь. Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
    Начнем с того, что это у вас паровой котел КЕ10, у Вас на схеме есть датчик ДДМ03ддми на котором написано +-315 этот датчик измеряет уровень воды в барабане котла посредством подключения к уровнемерной колонке. САУМ6 служит для контроля аварийных параметров и судя по схеме идет на плк и сигнализирует о превышении и понижении именно аварийного уровня он обычно выставляется кондуктометрическими датчиками на +-80 мм от середины барабана.
    Это вкратце. пишите дальше разберемся.
    котел может работать и без САУМ6
    Спасибо за подсказку нашел датчик ДДМ03ддми он работает на +-315 мм увидел это на панеле оператора 20photo-resizer.ru(1)(1).png обвёл красным.Когда резервуар опусташается он показывает верхний уровень +315 сейчас он переведён в ручной режим работы по мере наполнения он уходит в минус я думаю это первоочередная проблемма с которой нужно разобраться только не пойму где это можно подкорректировать.

  7. #17

    По умолчанию

    Может, импульсные трубки на датчике местами поменять?

  8. #18
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Колонку желательно заполнить для начала из ведра водичкой уравнять столбики водяные, закрыть уравнительную камеру, далее установить нужный предел в контроллере и потом уже слить с барабана или с колонки и посмотреть. Предел у датчика может быть как 4-20 так и 20-4 ма

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Колонку желательно заполнить для начала из ведра водичкой уравнять столбики водяные, закрыть уравнительную камеру, далее установить нужный предел в контроллере и потом уже слить с барабана или с колонки и посмотреть. Предел у датчика может быть как 4-20 так и 20-4 ма
    Сегодня завтра не смогу котельная работает послезавтра попробую

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Настройка модулей МВ110-224.16
    от Вячеслав А. в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 16:02
  2. Настройка модулей МВ110 через ПЛК
    от deniska13 в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 10:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  4. Настройка МВ110-220.16Д
    от Navigation1 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:50
  5. Настройка МВ110-220.16Д
    от Navigation1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •