Загрузил в порядке очерёдности как по тексту
Загрузил в порядке очерёдности как по тексту
Ну, легче от увиденного не стало. Всё равно не понятно, что и как подключено к 8АС и как это все работает.
Даа Ужжж. Все смешали. сразу видно что мало вы в этом разбираетесь. Зачем вы прицепились к 8АС непонятно.
Начнем с того, что это у вас паровой котел КЕ10, у Вас на схеме есть датчик ДДМ03ддми на котором написано +-315 этот датчик измеряет уровень воды в барабане котла посредством подключения к уровнемерной колонке. САУМ6 служит для контроля аварийных параметров и судя по схеме идет на плк и сигнализирует о превышении и понижении именно аварийного уровня он обычно выставляется кондуктометрическими датчиками на +-80 мм от середины барабана.
Это вкратце. пишите дальше разберемся.
котел может работать и без САУМ6
Спасибо за подсказку нашел датчик ДДМ03ддми он работает на +-315 мм увидел это на панеле оператора 20photo-resizer.ru(1)(1).png обвёл красным.Когда резервуар опусташается он показывает верхний уровень +315 сейчас он переведён в ручной режим работы по мере наполнения он уходит в минус я думаю это первоочередная проблемма с которой нужно разобраться только не пойму где это можно подкорректировать.
Может, импульсные трубки на датчике местами поменять?
Колонку желательно заполнить для начала из ведра водичкой уравнять столбики водяные, закрыть уравнительную камеру, далее установить нужный предел в контроллере и потом уже слить с барабана или с колонки и посмотреть. Предел у датчика может быть как 4-20 так и 20-4 ма