Тема: ПЛК 304. При подключении на COM4, не грузиться пользовательское ПО.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 304. При подключении на COM4, не грузиться пользовательское ПО.

    Всем привет. ПЛК 304, отлично работают с СПК 207 и устройствами, подключёнными к портам COM2, COM3 и COM5. Программа, написана в CoDeSys 3.5.5.3. Всё прекрасно работает. НО, как только подключаю на COM4 устройство, то при включении питания в ПЛК перестаёт загружаться пользовательская программа и ПЛК нет в сети Ethernet и нет общения по другим COM-портам. Переключатели ставил все в ON. Всё это происходит на 2-ух одинаковых ПЛК 304. На COM4 подключается MOXA для преобразования RS232 в RS485. На COM3 подключена такая же MOXA и она работает отлично, если эту MOXA подключаю к COM4, то ситуация аналогичная — ПЛК 304 перестаёт работать. Прошивка последней версии уже в ПЛК. Пробовал перепрошить, на всякий случай, не получилось, программа написала, что нет данных от ПЛК. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и уже решил её? Я "прошерстил" ветку, но подобного вопроса не нашёл, поэтому открыл новую тему. Могу подробнее описать поведение светодиодов при правильной и неправильной загрузке, если надо больше информации.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,616

    По умолчанию

    Добрый день.

    Переключатели ставил все в ON.
    Сейчас они у вас в ON? После установки в ON вы переподключали питание?

  3. #3

    По умолчанию

    Я выключал, ставил в ON и включал.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Последняя 3.949, когда подключаюсь к сервисному порту, то всё работает для сервиса, могу посмотреть IP, дать команду на перезагрузку, что бы увидеть при загрузке версию прошивки.

  6. #6

    По умолчанию

    Разобрался. Вся проблема в соединении с устройством MOXA. Кабель связи по RS232 имел полную распайку и, видимо какие-то сигналы вызывали такую реакцию ПЛК-304. Убрали все провода и оставили только 3 проводника, как в описании для связи по RS232 и все проблемы решились, и ПЛК-304 и устройства, подключённые через MOXA работают отлично и видят друг друга и общаются.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 09:10
  2. Залипло одно реле (com4 DO4) на плк 160 старого образца
    от Brandon_heat_dre в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 10:21
  3. Нужна помощь в подключении ТРМ 500
    от Егор87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 20:12
  4. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 21:42
  5. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •