Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с правильным подключением датчика Элемер ИПТВ-056 к 2ТРМ1
https://www.elemer.ru/catalog/datchi...osti/iptv-056/
По схеме датчика, запитал его с прибора, подал общий плюс на плюсовые клеммы входов прибора, а минусы датчика подключил на первый и второй входы соответственно. Между + и - шунт 50Ом. При работе на малых значениях температуры и влажности показания прибора примерно равны показаниям контрольного лабораторного прибора, но чем выше значения, тем больше ошибка в большую сторону. Например при значении влажности 60% на контрольном приборе, 2ТРМ1 показывает 99-100% ну и уходит в зашкал. Входа 2ТРМ1 настроены на прием сигнала 0-5 мА. Нижняя и верхняя граница измерения 0-100С для температуры и 0-100% для влажности. Датчик ИПТВ-056 имеет такие же выходные характеристики унифицированного сигнала

Вот паспорта на датчик:
https://www.elemer.ru/upload/iblock/f8a/re_iptv.pdf
https://www.elemer.ru/upload/iblock/...056a_m3_01.pdf

Схема подключения ИПТВ-056 согласно паспорту:
Схема подключения ИПТВ-056.png