Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Автоматический перезапуск ПЧВ3.

  1. #1

    По умолчанию Автоматический перезапуск ПЧВ3.

    Здравствуйте проблема такая можно ли настроить ПЧВ3 с автоматическим перезапуском после кратковременного проподания питания. И ещё подскажи как можно реализовать регулировку скорости по датчику уровня. Проблема вот вчем длина между ПЧВ3 и расположение датчика около 300 метров. Возможо ли это реализовать по аналоговому входу 4-20мА.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Здравствуйте проблема такая можно ли настроить ПЧВ3 с автоматическим перезапуском после кратковременного проподания питания. И ещё подскажи как можно реализовать регулировку скорости по датчику уровня. Проблема вот вчем длина между ПЧВ3 и расположение датчика около 300 метров. Возможо ли это реализовать по аналоговому входу 4-20мА.
    Сначала надо почитать инструкцию на частотник, при каких перекосах фаз и отклонениях питающей сети разрешено эксплуатировать частотник и при каких временных задержках разрешается повторная подача питания на частотник после восстановления питающей сети. Затем оценить угрозу выхода из строя частотника от частых и повторно-кратковременных пропаданий питающей сети (т.е. наличие резервного частотника или времени и денег на восстановление угробленного..).
    Тогда придет понимание, что для защиты частотника от казусов в питающей сети (и чтобы не кормить часто Овен), необходимо наличие силового контактора на входе, а управлять катушкой этого контактора должно реле контроля напряжения с регулировками верхнего и нижнего уровней контролируемого сетевого напряжения и регулируемой задержкой включения выхода на повторный пуск после восстановления нормального уровня сети.

    Автоматический перезапуск должен осуществляться от сигнала ГОТОВ частотника, который надо вывести на один из программируемых транзисторных выходов частотника, а открытый коллектор соединить через переключатель ВКЛ-ВЫКЛ (для людей ведь делаем!) с одним из входов, запрограммированным на ПУСК (не забываем про правильное положение переключателя структуры входов S200 - On!).

    По датчику уровня можно организовать регулировку заданного уровня, для этого используется режим ПИ-регулятора. Датчик уровня с выходом 4...20мА должен быть запитан от источника +24В (лучше использовать внешний источник!), а аналоговый вход частотника, куда подключается второй вывод датчика, должен быть соответствующим образом сконфигурирован. Удачи!

  3. #3

    По умолчанию

    Дело в том что стоит АВР, и при случае переключения ПЧВ3 должен перезапуститься.
    И по датчику позволит ли регулировать с помощью токового выхода 4-20 мА с длиной около 300 метров.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    И по датчику позволит ли регулировать с помощью токового выхода 4-20 мА с длиной около 300 метров.
    Читаем РЭ датчика , измеряем сопротивление линии , выбираем напряжение питания, считаем . Это в теории . Правда гораздо хуже: помехи, защита от грозы , гальваническая развязка, выравнивание потенциалов оборудования, "правильное" заземление и т,д.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    ...И по датчику позволит ли регулировать с помощью токового выхода 4-20 мА с длиной около 300 метров.
    Да хоть вокруг земного шара обмотайте!
    Тут надо учесть сумму сопротивлений аналогового входа частотника (обычно 125, 250, 500 Ом), и сопротивлений прямого и обратного провода кабеля связи. Сумму сопротивлений умножаем на максимальный ток датчика, при котором измеряется ваш уровень и прибавляем минимально допустимое напряжение питания датчика. Исходя из этого результата, выбирается источник питания датчика. Обычно - 24В.

    Далее надо выбрать способ прокладки вашего кабеля связи от датчика до частотника. При больших расстояниях, дабы избежать влияния грозовых помех и наводок 50Гц, кабель связи должен быть экранированным, прочным, и уложен (закопан) в земле, в дополнительной водозащитной пластиковой трубе. Экран кабеля должен быть надежно заземлен с одной стороны у частотника, с другой стороны, у датчика, - надежно изолирован.
    Дополнительно, на аналоговый вход вешается TVS-диод, для защиты от грозовых иголок, 6.8 ... 11 В, в зависимости от падения напряжения на аналоговом входе от тока датчика.
    Сам выход источника питания датчика также должен быть защищен от грозовых наводок - TVS-диодом на 30В и (или) соответствующим варистором.
    Само собой должно быть обеспечено надежное заземление той емкости, куда установлен датчик, если емкость металлическая.

Похожие темы

  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 12:50
  3. Перезапуск порта rs 485
    от Serrk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 15:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 14:40
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •