Коллеги, доброго времени суток.

Третьи сутки пошли, не могу победить вредный модуль. Выручайте.

Имеется связка ПЛК110-60 + МВ110-32ДН (Адрес 1, 9600, 8N1)+МУ110-16Р (Адрес 2, 9600, 8N1)+МУ110-8И (Адрес 3, 9600, 8N1).
Проблема в связке ПЛК и МВ110-32ДН. RS-485 вешал на COM 1 и COM2, разницы нет. В программе пишет: Отказ внешних модулей УСО. В строке отказ: True.
Через конфигуратор М110 спокойно подключаюсь к модулю, правлю параметры, читаю входа.
Пробовал менять скорость обмена. Выставлял проверку телеграммы Четная. Менять адрес модуля на 16. Всё безполезно.

При этом модуль МУ110-16Р подключается без проблема. Из MasterScada могу управлять выходами.
Но, с этим модулем тоже проблема, он не показывает Отказ, когда модуль физический отключаешь от RS-485.

В проект добавлял Модуль Modbus RTU с адресом 1 и он показывает, что всё подключено. Отказ в нуле. Как только добавляю вход DI1. Модуль переходит в ошибку.

Данные манипуляции проводил с двумя блоками, так что неисправность блока я исключил.