Проблема решается следующим образом. Добавляем Modbus RTU, добавляем устройство МВ110-32ДН. Удаляем все входа DI1-DI32. Добавляем два базовых канала. В настройке канала: Адрес ячейки 99 и 100 соответственно для каждого канала. Тип значения Целый (4 байта).Тип ячейки: Регистр хранения. Получение значения командой Byte_To_bits раскладываем на биты. Далее значение делим на 256 и опять через преобразование Байт в биты получаем входа блока расширения. Учитываем, что в 99 бите лежат значения входов с 17 по 32, в 100 лежат входа с 1 по 16.

Всех благодарю.