Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU

    Коллеги, доброго времени суток.

    Третьи сутки пошли, не могу победить вредный модуль. Выручайте.

    Имеется связка ПЛК110-60 + МВ110-32ДН (Адрес 1, 9600, 8N1)+МУ110-16Р (Адрес 2, 9600, 8N1)+МУ110-8И (Адрес 3, 9600, 8N1).
    Проблема в связке ПЛК и МВ110-32ДН. RS-485 вешал на COM 1 и COM2, разницы нет. В программе пишет: Отказ внешних модулей УСО. В строке отказ: True.
    Через конфигуратор М110 спокойно подключаюсь к модулю, правлю параметры, читаю входа.
    Пробовал менять скорость обмена. Выставлял проверку телеграммы Четная. Менять адрес модуля на 16. Всё безполезно.

    При этом модуль МУ110-16Р подключается без проблема. Из MasterScada могу управлять выходами.
    Но, с этим модулем тоже проблема, он не показывает Отказ, когда модуль физический отключаешь от RS-485.

    В проект добавлял Модуль Modbus RTU с адресом 1 и он показывает, что всё подключено. Отказ в нуле. Как только добавляю вход DI1. Модуль переходит в ошибку.

    Данные манипуляции проводил с двумя блоками, так что неисправность блока я исключил.

  2. #2

    По умолчанию

    Вячеслав, что было сделано. Скачено ПО MasterScada 4d 1.2.9 с сайта ОВЕН. Скачен конфигуратор М110 с сайта ОВЕН. Дополнительно ОВЕН OPC не устанавливал.

    Далее:
    1. В систему добавляю PLC110-60, присваиваю ip адрес 10.0.6.10.
    2. В протоколы добавляю Modbus RTU (В конфигурации Порт 1, 9600, Разрядность - 8 бит, Чётность - нет, 1 стоп бит).
    3. В Modbus RTU добавляю устройство МВ110-32ДН (Адрес 1)
    4. В Modbus RTU добавляю устройство МУ110-16Р (Адрес 2)
    5. В Modbus RTU добавляю устройство МУ110-8И (Адрес 3)
    6. Подключаюсь USB-RS485 к каждому блоку. Конфигурирую блоки на заданные адреса. Проверю работоспособность каждого блока, вижу входа, управляю выходами. Отключаю USB-RS485. Собираю сеть RS-485 обратно.

    Собираю схему на столе, подключаюсь к ПЛК по Ethernet. В режиме онлайн вижу, что первый блок даёт отказ связи (True). 32DI не даёт информацию о входах. 16DO и 8AO видны в сети. Дискретные выхода на 16DO управляется из мастерскада (могу выставить выходы в 1).

  3. #3

    По умолчанию

    Надо бы проверять в актуальной версии MasterScada, ошибку уже могли поправить.

  4. #4

    По умолчанию

    Судя по файлу версии на ftp, сейчас там не 1.2.9, а 1.2.12.22329(MPLCD_1_2_LTS_20210423.1).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скороспелов Андрей Посмотреть сообщение
    Судя по файлу версии на ftp, сейчас там не 1.2.9, а 1.2.12.22329(MPLCD_1_2_LTS_20210423.1).
    Можно ссылку. На ftp.owen.ru не нашёл.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Программу MasterScada уже обновил с сайта Insat.ru. Обновил базу Овен.

    В Мастерскада пытаюсь считать прибор через битовую маску по адресу 99 и 100. В 99 ячейке лежит 1, в 100 лежит минус65536. При подаче напряжения на входа числа не менются.
    В скрины из офлайна.

    На МВ110-32ДН в конфигуратора включил фиксировать аварию при потере Мастера (Авария гаснет при подключении к сети), начинает моргать светодиод, что он подключен к сети RS485.

    Чую, что победа где-то рядом... но ни как не победить.
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diesel_spb Посмотреть сообщение
    Программу MasterScada уже обновил с сайта Insat.ru. Обновил базу Овен.

    В Мастерскада пытаюсь считать прибор через битовую маску по адресу 99 и 100. В 99 ячейке лежит 1, в 100 лежит минус65536. При подаче напряжения на входа числа не менются.
    В скрины из офлайна.

    На МВ110-32ДН в конфигуратора включил фиксировать аварию при потере Мастера (Авария гаснет при подключении к сети), начинает моргать светодиод, что он подключен к сети RS485.

    Чую, что победа где-то рядом... но ни как не победить.
    я бы на вашем месте сначал попробовал этот модуль в отдельном проекте мастерскады подключать к ПК.
    и уже после того, как Вы добьётесь стабильной работы с ПК уже подключать его в проект с ПЛК.

  9. #9

    По умолчанию

    Проблема решается следующим образом. Добавляем Modbus RTU, добавляем устройство МВ110-32ДН. Удаляем все входа DI1-DI32. Добавляем два базовых канала. В настройке канала: Адрес ячейки 99 и 100 соответственно для каждого канала. Тип значения Целый (4 байта).Тип ячейки: Регистр хранения. Получение значения командой Byte_To_bits раскладываем на биты. Далее значение делим на 256 и опять через преобразование Байт в биты получаем входа блока расширения. Учитываем, что в 99 бите лежат значения входов с 17 по 32, в 100 лежат входа с 1 по 16.

    Всех благодарю.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diesel_spb Посмотреть сообщение
    Проблема решается следующим образом. Добавляем Modbus RTU, добавляем устройство МВ110-32ДН. Удаляем все входа DI1-DI32. Добавляем два базовых канала. В настройке канала: Адрес ячейки 99 и 100 соответственно для каждого канала. Тип значения Целый (4 байта).Тип ячейки: Регистр хранения. Получение значения командой Byte_To_bits раскладываем на биты. Далее значение делим на 256 и опять через преобразование Байт в биты получаем входа блока расширения. Учитываем, что в 99 бите лежат значения входов с 17 по 32, в 100 лежат входа с 1 по 16.

    Всех благодарю.
    я просто выкинул папку DO и развернул маску по 51 адресу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН
    от Кельт в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 13:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 05:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  5. МУ110-32Р и МВ110-32ДН
    от nru в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 15:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •