Тема: 2ТРМ0 индикация светодиодов состояния входов

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ0 индикация светодиодов состояния входов

    2ТРМ0 используется только один вход для измерения давления.
    Параметр b0-4 установлено 00 - одиночный режим.
    При этом индикатор II мигает, как аварийная ситуация.
    Так должно быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Переведите b2-0 в состояние oFF.
    Или закоротите этот вход и сконфигурируйте его термопарой.