2ТРМ0 используется только один вход для измерения давления.
Параметр b0-4 установлено 00 - одиночный режим.
При этом индикатор II мигает, как аварийная ситуация.
Так должно быть?
2ТРМ0 используется только один вход для измерения давления.
Параметр b0-4 установлено 00 - одиночный режим.
При этом индикатор II мигает, как аварийная ситуация.
Так должно быть?
Переведите b2-0 в состояние oFF.
Или закоротите этот вход и сконфигурируйте его термопарой.