  1. #11

    По умолчанию

    Ну это советы на будущее, сейчас-то что делать? Правильно, конечно, заменить реле, там дел-то на полчаса. Ну и промежуточные реле, естественно.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Далее для ограничения тока установить в разрыв питания ламп термисторы, типа https://www.chipdip.ru/product/b59830-c120-a70.
    Евгений, вы серьезно заблуждаетесь, для ограничения пусковых токов используют не PTC а NTC термисторы, типа таких:
    https://www.chipdip.ru/product/b57153-s330-m51
    с ценой в 15 раз меньше

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Евгений, вы серьезно заблуждаетесь, для ограничения пусковых токов используют не PTC а NTC термисторы, типа таких:
    https://www.chipdip.ru/product/b57153-s330-m51
    с ценой в 15 раз меньше
    Да, недоглядел.

  4. #14

    По умолчанию

    Я предлагаю если есть свободный канал , то одним каналом запускаете через резистор 30-50 ом хватит 10 вт, а другим каналом через 05-1 секунду выкорачиваете этот резистор, вам нужно зарядить конденсаторы, а сопротивление увеличит время заряда и уменьшит пусковой ток.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Евгений, вы серьезно заблуждаетесь, для ограничения пусковых токов используют не PTC а NTC термисторы, типа таких:
    https://www.chipdip.ru/product/b57153-s330-m51
    с ценой в 15 раз меньше
    Как правильно подобрать термистор? Их там туева хуча https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-t...tors?x.391=XXt
    Имел подобную неприятность с реле ПР110 много лет назад. Пришлось понаставить промежуточных. Сейчас другу делаем автоматизацию дачного домика. Сразу его предупредил, что светодиодные через штатные реле ни-ни. Он был удивлен. Говорит, там мощности то нет. Оказывается можно термисторы прикрутить. Это был бы выход

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Просто имейте в виду, что это не панацея, при частых срабатываниях они не успевают остыть и перестают выполнять свою фунцию. Т.е просто для освещения норм, а при датчике движения уже могут быть проблемки.
    https://cxem.net/beginner/beginner121.php

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Di3ainlex@gmail.com Посмотреть сообщение
    Спасибо за комменты. Прежде чем собирать схему, я пошерстил мануал по пр102. Из написанного понятно что мои источники нагрузки и близко не подходят к предельным значениям заложенным производителем. Пара "знающих" людей на работе отговорили от промежуточных реле, говоря о их безсмысленности в данном применении. Куплен щит на 18 групп и в нем уже не установить те реле которые у меня есть. Finder 55.34. .Да уж мороки будет... Думаю поменять щиток на больший и полностью пересобрать схему. Что вы посоветуете? Может есть умные мысли у кого по этому поводу?
    Примените реле ограничения пусковых токов, например меандр. Можете использовать импульсные реле, Но тогда обратную связь от них заводить на входы если количество позволяет.

  8. #18

    По умолчанию

    Хотелось бы уточнить что я не специалист, делаю для себя и в первый раз. Поэтому ошибки неизбежны. Щит маленький по причине ограничености места его расположения. Пр 102 не сдох и выкидывать его смысла нет. Минимум, воспользуюсь другим выходом, максимум заменю реле на плате. Вопрос больше в том чтобы недопустить подобное впредь. Пока выбор пал на finder 40.51.8.230.

  9. #19

    По умолчанию

    Которые примерно такие же.
    Поэтому, или внешние реле рекомендуемой конструкции, или меняйтк драйвер светильника на модель с нормальным ККМ, который в том числе уменьшит пусковой ток.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Которые примерно такие же.
    Поэтому, или внешние реле рекомендуемой конструкции, или меняйтк драйвер светильника на модель с нормальным ККМ, который в том числе уменьшит пусковой ток.
    Реле в тандеме с
    NTC термистором, как писали выше. Сейчас почитаю что это за зверьки такие, и как их надежно встроить с цепь. Надо ли им охдаждение, насколько сильно они греются?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кажется просто, но уже 2 часа не знаю как подступиться
    от muraw в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 16:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 11:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 17:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •